有关地热方面技术求助!盼望高人指点!多谢!
xiao_kun_
xiao_kun_ Lv.2
2008年03月14日 12:37:08
来自于采暖供热
只看楼主

1, 采暖系统中,在只有地热的情况下,如果所有的房间都关闭的时候,锅炉会不会有什么问题?是否要用信号线来控制锅炉的开停?2, 采暖系统中,既有暖气片也有地热,而且地热有温控面板,混水装置肯定也要装。此时混水装置的安装方法是什么?这个混水泵是怎么控制的?怎么布线?如果这个采暖面积比较大,是不是要增加一个总的循环泵?而这个泵是多大型号的?怎么选?它的连接方式应该是和锅炉自带的泵相互串连的,那么会不会相互有影响?最后是这个泵是怎么控制的?

1, 采暖系统中,在只有地热的情况下,如果所有的房间都关闭的时候,锅炉会不会有什么问题?是否要用信号线来控制锅炉的开停?

2, 采暖系统中,既有暖气片也有地热,而且地热有温控面板,混水装置肯定也要装。此时混水装置的安装方法是什么?这个混水泵是怎么控制的?怎么布线?如果这个采暖面积比较大,是不是要增加一个总的循环泵?而这个泵是多大型号的?怎么选?它的连接方式应该是和锅炉自带的泵相互串连的,那么会不会相互有影响?最后是这个泵是怎么控制的?

3, 采暖系统中,什么时候要加压差旁通阀?有的时候是不是不用加,直接加个中间继电器来控制?如果系统比较大,楼层也比较多,怎么才能解决水力平衡的问题?

4, 热水系统中,循环热水泵的选型?怎么控制?延时控制的原理是什么?当有太阳能的时候,一体式的太阳能有好多种,接法肯定也不一样。分体式的接法也有好多种,但哪一种更合理?

5, 我们在采暖以及生活热水中用的电磁阀门是什么型号的?它是通过温度来控制的?但工作原理是什么?

6, 空调水系统中,通常用的电磁阀是什么型号的?是只能用来打开和关闭?还是能用来调节流量的?如果有多台主机?那连接的时候肯定要加水泵,但这个泵是怎么选型的?如两台主机不一样大,是不是要考虑一下它的水力平衡问题?比如说加个什么阀门?


我是从事这个行业的新手,希望能和暖通爱好者交朋友,相互交流!我的邮箱是xiao_kun_@163.com QQ:173661792
免费打赏
pllily51
2008年03月14日 21:08:49
2楼
1.锅炉应该有自保功能,不可能空负荷运转。
2.混水装置应该装在分集水器和散热器管道之间,来控制高低温水的转换。如果楼层高。建议增加一个增压泵。
3.压差旁通阀一般用在两个分水器相隔比较远,安装一个以便调节水力平衡。
5.我们现在都用电动执行器。比电磁阀要美观实用些。电磁阀容易漏水。温度控制器连接到电动执行器上就可以了。

我只能把我知道的写出来了。有不妥之处还望见谅。毕竟我也在学习中。
回复
xiao_kun_
2008年03月15日 23:01:35
3楼
非常感谢你的回答,
但你说的第三条能不能再给我结实详细点
最好能给我画个图纸说明一下,
希望你能留下联系方式,我们以后共同交流经验。
回复

相关推荐