1、高压压力控制器 高压压力控制器,用于控制高压压力或者说排气压力,在风冷式冷凝器风量不足或断风时,水冷式冷凝器水量不足或水温过高,甚至断水时,或其它原因致使高压压力超过压力控制器调定值时,控制器跳开,断开接触器的电路,使压缩机停机,保护系统,高压控制器的调定压力以制冷剂的种类及压缩机的性能有关。 高压压力控制器一般比最高排气压力高0.1~0.2MPa左右 。
1、高压压力控制器
高压压力控制器,用于控制高压压力或者说排气压力,在风冷式冷凝器风量不足或断风时,水冷式冷凝器水量不足或水温过高,甚至断水时,或其它原因致使高压压力超过压力控制器调定值时,控制器跳开,断开接触器的电路,使压缩机停机,保护系统,高压控制器的调定压力以制冷剂的种类及压缩机的性能有关。 高压压力控制器一般比最高排气压力高0.1~0.2MPa左右 。
2、低压压力控制器
低压压力控制器,用于控制低压压力或者吸气压力。当系统缺少制冷剂,或者遇堵塞、忘开阀门,或者热负荷过低,及其它原因导致低压过低时,控制器起跳,断开接触器的电路,使压缩机停机保护压缩机不在过低压力下运转,提高系统运行的经济性。 低压控制器的调定值一般都是通用的,即--0.1~--0.55MPa左右 。
3、油压控制器
油压控制器,即吸气压力与油压的压力差。 如果油压不足,油就不能正常循环,从而导致润滑不良损坏压缩机。另外,对于有气缸卸载机构的压缩机,若油压不足,卸载机构也无法工作。因此,对这类压缩机必须设油压保护。
如压缩机没有卸载装置机构的,油压一般比吸气压力高0.1MPa,如压缩机有卸载装置机构的,油压一般比吸气压力高0.15~0.3MPa,比吸气压力高出的部分即为差值,也就是压差控制器的调定值
高、低压接口分别接油泵出口油压和曲轴箱低压,切不可接反。
控制器本体应垂直安装,高压口在下,低压口在上。
油压差的设定值一般调整为0.15~0.3MPa
采用热延时的压差控制器,控制器动作过士次后,必须待热元件完全冷却手动复位后大才能再次起动使用。