01 抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些? 1、 箍筋应为封闭式, 其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm; 2、 箍筋加密区的箍筋肢距 :一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm.每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍;
1、 箍筋应为封闭式, 其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm;
2、 箍筋加密区的箍筋肢距 :一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm.每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍;
3、 柱非加密区的箍筋,其体积配箍率不宜小于加密区的一半;其箍筋间距,不应大于加密区箍筋间距的2倍,且一、二级不应大于10倍纵向钢筋直径,三、四级不应大于15倍纵向钢筋直径。
1、一、二级剪力墙: 底部加强部位不应小于200mm,其他部位不应小于160mm;无端柱或翼墙的一字形独立剪力墙,底部加强部位不应小于220mm,其它部位不应小于180mm;
2、三、四级剪力墙的截面厚度不应小于160mm: 无端柱或无翼墙的一字形独立剪力墙,底部加强部位截面厚度不应小于180mm;
3、 非抗震设计的剪力墙的截面厚度不应小于160mm;
4、剪力墙井筒中: 分隔电梯井或管道井的墙肢截面厚度可适当减小,但不宜小于160mm.
1、底层柱的上端和其他各层柱的两端: 应取矩形截面柱之长边尺寸(或圆形截面柱之直径)、柱净高之1/6和500mm三者之最大值范围;
2、 底层柱刚性地面上、下各500mm的范围;
3、 底层柱柱根以上1/3柱净高的范围;
4、 剪跨比不大于2的柱和因填充墙等形成的柱净高与截面高度之比不大于4的柱全高范围;
5、 一、二级框架角柱的全高范围;
6、 需要提高变形能力的柱的全高范围。
1、 抗震设计时,宜采用对称配筋。
2、抗震设计时: 截面尺寸大于400mm的柱,其纵向钢筋间距不宜大于200mm;非抗震设计时,柱纵向钢筋间距不宜大于300mm;柱纵向钢筋净距均不应小于50mm.
3、 全部纵向钢筋的配筋率 不宜大于5%.
4、 一级且剪跨比不大于2的柱,其单侧纵向受拉钢筋的配筋率 不宜大于1.2%.
5、 边柱、角柱及剪力墙端柱考虑地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值 增加25%.
1、 截面厚度不应小于200mm;
2、一、二、三级短肢剪力墙的轴压比: 在底部加强部位分别不宜大于0.45、0.50、0.55,一字形截面短肢剪力墙的轴压比限值再相应减少0.1;在底部加强部位以上的其他部位不宜大于上述规定值加0.05;
3、 除底部加强部位的短肢剪力墙应调整剪力设计值外,其他各层一、二级、三级短肢剪力墙的剪力设计值应分别乘以增大系数 1.4、1.2和1.1 ;
4、 短肢剪力墙边缘约束构件的设置应符合要求;
5、短肢剪力墙的全部竖向钢筋的配筋率 :底部加强部位一、二级不宜小于1.2%,三、四级不宜小于1.0%;其他部位一、二级不宜小于1.0%,三、四级不宜小于0.8%;
6、不宜在一字形短肢剪力墙布置平面外与之相交的单侧楼面梁。 不能避免时,应设置暗柱并校核剪力墙平面外受弯承载力。
由于短肢剪力墙抗震性能较差, 特别是一字形短肢剪力墙 ,其平面外刚度较差,且厚度较小时与其连接的梁钢筋与墙钢筋难以布置,故规定其最小厚度不小于200mm,在底部加强部位,轴压比限值比一般剪力墙墙肢减小0.05,以提高其延性。
一字形短肢剪力墙平面外刚度较差,不宜采用; 若采用,应校核平面外的稳定承载力;若在一字形短肢剪力墙布置平面外与之相交的单侧楼面梁,应在支承梁处墙内设置暗柱,暗柱截面高度宜取梁宽的1.5~2.0倍,并应校核暗柱的抗弯承载力。
箍筋的直径: 一、二、三级时不应小于8mm,四级及非抗震时不应小于6mm,且均不应小于纵向钢筋直径的1/4;
箍筋间距: 一、二、三级时不应大于150mm,四级及非抗震时不应大于200mm.
1、 支撑框架在两个方向的布置均宜基本对称,支撑框架之间楼盖的长宽比不宜大于3.
2、 三、四级且高度不大于50m的钢结构宜采用中心支撑,也可采用 偏心支撑、屈曲约束支撑 等消能支撑。
3、中心支撑框架宜采用交叉支撑,也可采用人字支撑或单斜杆支撑,不宜采用K形支撑; 支撑的轴线应交汇于梁柱构件轴线的交点,偏离交点时的偏心距不应超过支撑杆件宽度,并应计入由此产生的附加弯矩。当中心支撑采用只能受拉的单斜杆体系时,应同时设置不同倾斜方向的两组斜杆,且每组中不同方向单斜杆的截面面积在水平方向的投影面积之差不应大于10%。
4、 偏心支撑框架的每根支撑应至少有一端与框架梁连接,并在支撑与梁交点和柱之间或同一跨内另一支撑与梁交点之间形成消能梁段。
5、采用屈曲约束支撑时,宜采用人字支撑、 成对布置的单斜杆支撑等形式, 不应采用K形或X形, 支撑与柱的夹角宜在35°~55°之间。屈曲约束支撑受压时,其设计参数、性能检验和作为二种消能部件的计算方法可按相关要求设计。
1、 多遇地震下的计算 :高度不大于50m时可取0.04;高度大于50m且小于200m时,可取0.03;高度不小于200m时,宜取0.02.
2、 当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其阻尼比可比本条1款相应增加0.005.
3、 在罕遇地震下的弹塑性分析,阻尼比可取0.05.
砌体墙在单层工业厂房中 :除跨度小于15m,吊车吨位小于5t时,作为承重和围护结构之用外,一般只起围护作用。