良好的公共卫生间环境和空气品质对树立品牌形象至关重要,在很多商超、酒店、写字楼等大型建筑物的公共卫生间及靠近卫生间的其它区域存在明显异味,为此我们通过对排风系统的踏勘发现了一些问题,这些问题对如何解决商超、酒店、写字楼等大型建筑物的公共卫生间异味问题和卫生间达到卫生使用条件,提供了解决思路。 #1 存在问题 像是商超、酒店、写字楼等大型建筑属于人员密集场所,公共卫生间在实际使用中存在以下特点和问题:
良好的公共卫生间环境和空气品质对树立品牌形象至关重要,在很多商超、酒店、写字楼等大型建筑物的公共卫生间及靠近卫生间的其它区域存在明显异味,为此我们通过对排风系统的踏勘发现了一些问题,这些问题对如何解决商超、酒店、写字楼等大型建筑物的公共卫生间异味问题和卫生间达到卫生使用条件,提供了解决思路。
#1 存在问题
像是商超、酒店、写字楼等大型建筑属于人员密集场所,公共卫生间在实际使用中存在以下特点和问题:
-
卫生间建造在密闭空间中,排风系统排风不足,空气不能有效更新,卫生间内臭味熏鼻;
-
卫生间使用人员密集集中,在高峰时段顾客会就近集中于某些卫生间中排队使用,造成间歇性超负荷状况,有时器具中污物尚未清理便有人接着使用,污物停留室内时间长,加重空气污染;
-
卫生间排风管道经过的区域散发卫生间内臭味,多个房间与卫生间串味问题。
#2 分析原因
通过对以上特点和问题的分析,认为卫生间通风排气不顺畅,臭味严重,串味的根本原因是排风系统的作用未能有效发挥。经分析,原因如下:
1)排风负荷分区不合理,排风负荷过大
很多排风系统负担着男女卫生间,残疾人共3个卫生间的排风量任务,与系统排风机的功率相比较,系统负荷过大;其中卫生间位置离散较远,造成风管路径较长。
2)排风管路径过长,排风口数量少
卫生间顶棚内还有其它诸如空调、排风、新风、消防等系统管路,为避让这些障碍,排风管路要迂回线路,拐弯接头三通等配件也增多,增加了管路总长度和局部阻力。很多主支路风管不能均匀吸气排风,且水平支管位置较高,离排风口距离较远,增加了空气流动动能的损耗。
3)风管老化,漏风较多
排风系统本身施工质量欠缺,并且使用多年,管道的密封、隔振、降噪等构造措施发生了变形和老化,导致管道存在严重的漏风情况,发生风管末端吸风不足或者串味等问题。
#3 解决排风系统排风能力的关键点
1)通风量
公共卫生间具有足够的通风量,是满足卫生条件,降低各种有害气体浓度的基本要求。根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)要求卫生间换气次数为5~10次/小时,然而商超等大型建筑一般设置换气次数比标准高20%。
2)排风口位置和风管阻力
根据卫生间面积设置多个并且均布的排风口。在排风时,空气在风管内流动,与管壁和管弯头均会产生摩擦阻力,管内阻力对风管排风能力影响很大。风管阻力大小与风速的平方和风管长度(等效长度)成正比,与风管直径成反比。因此选择合适的管径参数,布置合理的管路是确保排风效能的关键环节之一。
3)风机选型
风机在不同的排风系统中,因系统特性不同,风机效率发挥也不相同。系统中风量、风压、 功率和效率等因素相互影响的作用效果一般在风机特性曲线中体现(图 1)。风机选型时应在经济范围内达到功率最优化。
4)风管气密性
国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016),详细规定了各类风管的最高允许漏风率,如漏风量占设计风量的13%~20%,而风机功率与输送风量的三次方成正比,风机功率需要提高44%~73%,测量结果表明实际情况比理论计算更差。因此,简单加强风管气密性的效果可能远远高于以上多种措施。
#4 误区
很多人认为更换大风量的排风机是解决排风不足的最直接有效手段,我们实际踏勘过很多大型建筑,他们通过更换排风机,然而实际效果没有明显改善,甚至出现刺耳噪声和异味严重的情况。