35kV变电站接地网的问题
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2021年07月03日 18:10:05
只看楼主

35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。若利用后面的在地下装设两条与主接地网相连的均压带,这句话施工时具体怎么实施呢?有做过的吗?谈谈怎么施工的?这两条均压带有间隔距离要求吗?

35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。若利用后面的在地下装设两条与主接地网相连的均压带,这句话施工时具体怎么实施呢?有做过的吗?谈谈怎么施工的?这两条均压带有间隔距离要求吗?

zh_yong999
2022年05月19日 17:04:58
2楼

均压带间距为1m,与跨步电压间距相同。埋深基本上是第一条均压带为1.6m,第二条均压带为2.4m。


回复

相关推荐

APP内打开