楼封顶了才发现10层柱子混凝土不合格……如何机智应对?
哥斯拉哥总
2021年06月25日 14:38:04
来自于茶余饭后
只看楼主

建筑工地有一句话非常有道理,叫做: 能不能这么理解,混凝土强度是否合格需要等上28天。 如果真是这样,会不会有些准备结婚的人,孩子生出来了,房子还没住上。 开个玩笑,实际生活中并没有等,可是有一件事情,确实是比较头疼。 建筑工地上对付质量不合格简单粗暴的方法,就是推到重来。 可是第10层的柱子一旦砸掉以后,整个楼就会变成这样。 和这根柱子相交的,还有四根框架梁。


建筑工地有一句话非常有道理,叫做:


能不能这么理解,混凝土强度是否合格需要等上28天。

如果真是这样,会不会有些准备结婚的人,孩子生出来了,房子还没住上。

开个玩笑,实际生活中并没有等,可是有一件事情,确实是比较头疼。

建筑工地上对付质量不合格简单粗暴的方法,就是推到重来。

可是第10层的柱子一旦砸掉以后,整个楼就会变成这样。

和这根柱子相交的,还有四根框架梁。

为了不让它倒掉,应该把四根梁支撑起来。

用多大的支撑合适呢?

首先计算上部楼房的重量,最简单的方法,就是计算这个盒子包围线以内的重量。

支撑钢管的承载力这么计算,因为是受压构件,还要乘以稳定系数。

二者相比,支撑的承载能力要大于上部的重量。?

比如说,计算后发现4根立柱太少,需要8根支撑。能不能保证万无一失?那可不行!

所以说还有一个重要的问题。

你一定用剪刀剪过东西。这根梁的受力,其实就像剪刀一样。

那怎么办?

有一项原则叫做力的可传性原则。

上下各增加4根立柱,一半的力传到上下相邻的两层。

两根梁一组抗剪,把剪刀的力量分散,不过还是要进行抗剪验算。

计算满足要求以后,按方案实施。

还有一个问题,钢管要塞进梁和楼板之间,能塞进去就必须有空隙。

哪怕是5-8毫米,一旦柱子凿掉,就会带来结构的变形或裂缝。

那怎么办?

如此一来,把顶紧的问题解决了。

凿掉以后支好模板。

注意支撑拆掉的时间一定要等到混凝土强度100%。

如此麻烦的处理方法告诉你, 混凝土强度其实就是高压线,非常重要!

w8896
2021年06月28日 14:41:50
2楼

感谢楼主的分享,最后一句总结到位,混凝土强度其实就是高压线,非常重要!

回复

相关推荐