一、模板滑模系统通常由提升设备、模板和操作平台系统及配套设备 三大部分 组成。 1.提升设备 : 包括提升架、顶杆、 液压 千斤顶 控制台 及附属设施。 (1)提升架是一框架结构 , 其作用是将模板全部荷载传递给千斤顶 , 并将操作平台与模板系统连成整体。 (2)顶杆是千斤顶向上爬升的轨道 , 亦称爬杆或支撑杆 ,钢管

一、模板滑模系统通常由提升设备、模板和操作平台系统及配套设备 三大部分 组成。
1.提升设备 包括提升架、顶杆、 液压 千斤顶 控制台 及附属设施。
(1)提升架是一框架结构 其作用是将模板全部荷载传递给千斤顶 并将操作平台与模板系统连成整体。
(2)顶杆是千斤顶向上爬升的轨道 亦称爬杆或支撑杆 ,钢管 制作 ,代替一根主筋, 浇注在墩壁内 ,不再拆除回收, 成为桥墩结构的一部分
(3)千斤顶 控制台 是施工过程中液压千斤顶 及液压操作系统, 附属设施指油泵、高压油管及控制系统等。
 

 
图1 滑模系统示意图
2.模板系统包括模板及模板围圈 、平台及吊栏
(1)滑动 模板一般采用6mm 钢板制作,高度为 1.2m ,分为固定模板和活动模板。活动模板又有边板和心板之分。固定模板安装在顶架立柱上,而活动模板则依靠上下带悬挂在左右固定模板的带上。 模板外侧设置纵向加劲肋和横向围圈。模板围圈是位于模板外围 用于固定模板、保证模板形状并将模板与提升架立柱连接起来的构件
(2)工作平台及吊栏:工作平台是供施工人员操作、存放零小工具的场所,模板围圈上安设木制盖板而成、吊栏设在围圈下面,方便修补砼表面及养生等操作。滑模平台应进行受力计算,具体计算见附件:《滑模吊架受力计算书》。
二、滑模的提升原理
压千斤顶上卡头与活塞联结 下卡头与油缸底座联结 其间为排油弹簧。当向千斤顶油缸内充油时 油缸内的活塞通过上卡头固定在顶杆上 随着缸盖与活塞之间进油量的增加 油压使缸盖连同缸筒、底座带动提升架 从而带动整个滑模系统上升 直到下卡头与上卡头接触不能再提升为止。此时模板提升告一段落 弹簧处于完全压缩状态。开通回油管路 解除油压 排油弹簧推动下卡头使其被卡在顶杆上 同时推动活塞上移并排油 使活塞回到油缸进油前的位置 从而完成一个提升循环。油泵与各千斤顶之间用高压油管连接 由操纵台统一集中控制。顶杆一端埋置于墩台结构的混凝土中 另一端穿过千斤顶心孔 , 千斤顶依附在顶杆上。提升时 滑模系统的重力及其他临时施工荷载全部由顶杆承担。
三、滑模施工
1.滑模组装
(1)在 已浇筑的 10cm 厚墩身混凝土 上将混凝土凿毛清洗 接长竖向主筋 绑扎提升架横梁以下的横向结构筋 ,检验合格后,铺设方木 搭设 临时安装平台, 定出桥墩 墩底截面几何中心 。在 方木 上按设计要求安装模板和提升架 将套管固定在提升架横梁下部。继续安装操作平台、千斤顶及顶杆等。顶杆需穿过千斤顶心孔到达基础顶面。
(2)滑模检查及油路试压:模板在拼装过程中要随时检查及纠正,拼装完毕的滑模应符合规范要求。液压提升部分,要逐个检查千斤顶,并加压到 10Mpa ;半小时后无漏油情况,将软油管接头连接起来,加压至 12MPa 不漏油,方能进行安装。接着控制台试运转,检查各压力表与元件性能是否良好,然后接近各级输油管路进行总试压,加压到 10MPa 4-5 次循环,再检查全部油路和千斤顶,更换不合检部件,认为全部合格后,方能安装顶杆。
(3)提升整个系统 撤去 方木, 将模板下落就位 再安装其他设施。注意用砂浆将 模板 周围围起来 以免 浇筑砼时 。外吊脚手架应在滑模提升适当高度 3m 后安装。
2.浇注墩身混凝土
滑模施工混凝土坍落度控制在1 6~ 1 8cm (入模时), 分层均匀对称浇注混凝土 分层浇注厚度为 30cm 浇注后混凝土表面距模板上缘的距离宜控制在 10~15cm 。混凝土浇筑应在前一层混凝土凝结前进行 同时采用插入式振捣器进行 振捣,移动时不得超过振动器作用半径的 1.5 倍,与侧模距离保持在 5 10cm 左右。因故中断时,其间断时间间隔应小于前次浇筑砼的初凝时间。 振捣器插入前一层混凝土的深度不应超过 5cm 避免振捣器触及钢筋、顶杆和模板 禁止在模板滑升时振捣混凝土。混凝土出模强度应控制 0.2~0.4MPa 范围内 , 以防止坍塌变形。拆模 8h 后开始养生。
3.滑模提升
在滑模施工的整个过程中 模板的滑升可分为初升、正常滑升和终升 3 个阶段。
(1)初升
最初灌注的混凝土的高度为 60cm 分2层浇注 约需 3~4h 随后即可将模板缓慢提升3 cm 检查底层混凝土凝固的状况。若混凝土已达到 0.2~0.4MPa 的脱模强度时 可以将模板再提升 3~5 个千斤顶行程。此时 应对滑模系统进行全面检查。包括提升架的垂直度和水平度是否满足要求 围圈的连接是否可靠 系统的变形是否在允许范围内 模板接缝是否严密 操作平台的水平度是否达到标准 连接螺栓是否松动 千斤顶工作是否正常 顶杆有无弯曲现象等。发现问题要及时修正和完善。
(2)正常滑升
待各项检查完毕并符合要求后 , 可进入正常滑升阶段。每浇注一层混凝土 即每滑升一次 力争使滑升高度与混凝土浇注厚度基本一致。在正常滑升阶段 浇注混凝土、绑扎钢筋和滑升模板交替进行。一般混凝土浇注和模板滑升速度控制在30 cm/h 左右。正常滑升阶段应分多次慢慢滑升 每次连续滑升高度不宜超过 30cm 要经常停下来检查构件与设备是否正常工作。各项作业之间要紧密配合。
(3)终升
当模板滑升至离墩顶标高 1m 左右时 滑模进入终升阶段。此时应放慢滑升速度 并进行准确的操平和找正工作 保证最后浇注的一层混凝土顶部标高和位置准确。






(4)调节坡度
对于墩壁有斜坡的情况 在提升模板的过程中应转动调节丝杆 使桥墩侧面斜坡满足设计要求。
(5)爬杆
爬杆接头在同一水平内不超过1/4。为确保模体安全运行,要求爬杆平整无锈皮,当千斤顶滑升至距爬杆顶端小于 350mm 时,应及时接长爬杆,接头对齐,不平处用角磨机磨平,爬杆同环筋相连,焊接加固,确保竖直。
(6)砼养护(洒水管 )
为了使脱模的混凝土得到良好养护,在辅助盘上固定一周Φ 50mm 塑料管,在此管朝向混凝土壁面一侧打若干小孔,高压水管与此管用三通接头相通,向此管供水,对脱模混凝土面进行及时养护。
(7)滑模拆除
空心薄壁墩在封顶混凝土施工前拆除内模,封顶混凝土施工完毕后拆除外模。模板、桁架、滑模系统通过塔吊、葫芦等提升设备辅助拆除。拆除顺序如下:操作平台清理→电线、电缆、灯具设备拆除→液压系统拆除→围圈拆除。 使用葫芦将内模桁架或外模桁架固定在墩身钢筋或预埋钢筋环上,气焊割除解体,采用塔吊将其吊装放置在场地上。
(8)滑模体拆除注意事项:
(1)必须在现场技术员的统一指挥下进行,并预先制定安全措施。
(2)操作人员必须配戴安全带及安全帽。
(3)拆卸的模体部件要严格检查,捆绑牢固后方可起吊下放。

(4)拆除作业区必须进行安全警戒,非施工人员禁止进入警戒区域。