请教下, 除湿机 低压压力跟高压压力怎么控制好 怎么确定是比较优的工况运行状态
wx_1624247135140
2021年06月22日 11:47:55
来自于制冷技术
只看楼主

看了很多帖子  r134a 是1.5-2.5公斤低压压力, 才是正常, 高压压力是13-15公斤。    又有说应该根据环境压力, 比如环境 温度夏天30度, 低压蒸发温度是30-20 大概就是10摄氏度, 如果根据环境来, 这个蒸发温度不就大于3公斤了吗,  忘哪位老师傅指导下。              低压压力我目前配的是电子膨胀阀可以控制高低压压力,  现在是被这个搞晕了。                  另外还有个问题想请教下, 这个加制冷剂多少是根据哪几个点来毛算的,  因为没有专门的实验室, 只能弄个大概。   这个除湿机怎么才是最佳除湿量大小的, 有没什么土办法靠经验值判断的

2021年06月22日 17:52:18
2楼

制冷系统的高低压压力,如何控制在合理正常的范围内,这关系到一个操作工对制冷系统及制冷设备的调整技能,以及衡量系统和设备运行是否正常的标志。必须要有专业态度,具备专业的素质和科学的方法对待。

正常运行中的低压压力,必须与当时除湿机所处位置环温下的蒸发温度的对应压力基本相符。如某除湿机用的是R134a制冷剂,除湿所处的房间空间温度是15度,该温度下的蒸发温度为10度(始终比当时制冷温度低5度左右),对应的蒸发压力约为0.314MPa表压,此时正常的低压压力约为0.3MPa表压左右。

正常运行中的高压压力,与除湿机的冷凝温度密切相关。冷凝器的冷凝温度一般比所处的环温高8~15度,一般取中间值12度。如所处周边的环温是30度,冷凝温度则为:30 12=47度,对应R134a的饱和压力约为1.12MPa表压,此压力即为该除湿机正常的高压压力。

必须要以系统工况的相互变化关系,以及科学的理论逻辑调整和控制好系统理想的各项工况。