各位大佬,防火规范A.0.1第4条台阶地坪的一栋建筑设防火墙可以分别计算建筑高度,如果是平地坪,一栋建筑较高区和较低区相交的地方设置防火墙,也满足消防车的要求,他们的建筑高度能不能分开计算
各位大佬,防火规范A.0.1第4条台阶地坪的一栋建筑设防火墙可以分别计算建筑高度,如果是平地坪,一栋建筑较高区和较低区相交的地方设置防火墙,也满足消防车的要求,他们的建筑高度能不能分开计算
他是两边消防车道可以到达分别计算。你是不那种情况。设计最好还是按最不利的点计算。如果专家不认,后面改图很大。
calm65:谢谢大佬!还请教一个问题,高层建筑屋面局部多出了一个办公室,可以疏散到屋面,再从屋面到出屋面的楼梯吗
相关推荐