以前一直理解为室外地面至主要屋面顶,邱苍虎老师说跟嵌固端的选择有关:如地下二层顶板做为嵌固部位时,建筑物高度H应算至地下二层顶板。这个跟抗震等级的确定有很大的关系,不知道各位是怎么理解的?[ 本帖最后由 jiangf818 于 2010-9-5 20:44 编辑 ]
以前一直理解为室外地面至主要屋面顶,邱苍虎老师说跟嵌固端的选择有关:如地下二层顶板做为嵌固部位时,建筑物高度H应算至地下二层顶板。这个跟抗震等级的确定有很大的关系,不知道各位是怎么理解的?
[
本帖最后由 jiangf818 于 2010-9-5 20:44 编辑 ]
2楼
跟嵌固端的选择有关:victory:
回复
3楼
终于找到权威答案了,不知邱老师作何感想……
抗规6.1.1条表6.1.1注1 :房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分)。当然本条仅适用于多层和高层钢筋混凝土房屋。因此表6.1.2确定抗震等级时应该从室外地面算起,不管嵌不嵌固
回复
4楼
我觉得抗规也有问题,一般情况结构计算高度都是算到基础顶的,在抗规中以建筑高度来确定抗震等级似乎不太合理。
回复
5楼
地基承载力特征值和桩端阻特征值有什么联系和区别?
请教高手两个问题,感激!
1、对于同一土层而言地基承载力特征值和桩端阻特征值会一样吗?地基承载力特征值和桩端阻特征值有什么联系和区别?
2、如果端层岩层很浅,按墩基础设计时,承载力设计时取地基承载力特征值还是取桩端阻特征值?
回复
6楼
同意,肯定和嵌固端的位置有关的,地震的时候底部剪力就作用在嵌固位置。
回复
7楼
不仅抗规,高规表4.2.2-1注1也是这样规定的吧,两本规范是一致的,实际当中大多数人都是按嵌固端取的,个人觉得还是应该按规范
回复