ETAP-电缆尺寸
etap中国
etap中国 Lv.2
2021年06月07日 13:37:20
只看楼主

ETAP电缆尺寸模块提供各种选项,可用于设计要求。这些设计要求可由用户定义或根据潮流、短路和保护装置计算结果自动确定。 ETAP电缆尺寸模块根据以下标准计算相导体的最佳和备选电缆尺寸: 负载电流 电压降 电机最低启动电压 短路电流 保护装置要求 谐波频谱 电缆尺寸模块的主要功能 电缆参数和计算结果

ETAP电缆尺寸模块提供各种选项,可用于设计要求。这些设计要求可由用户定义或根据潮流、短路和保护装置计算结果自动确定。

Cable Constraints editor


ETAP电缆尺寸模块根据以下标准计算相导体的最佳和备选电缆尺寸:


电缆尺寸模块的主要功能

Cable sizing and ampacity for voltage drop, short circuit, motor start voltage, and protective devices.

载流量计算器

用户可以通过指定基于最大允许电缆电压降百分比的约束来确定电缆的尺寸。

电动机起动电压

这个电缆尺寸计算程序可以让你计算电缆尺寸的基础上,电动机最小允许的启动电压

短路电流

ETAP的电缆尺寸分析模块可以根据电缆承受短路电流的短路容量来计算电缆的尺寸。短路电流可以手动指定,也可以通过短路计算得到

Cable Sizing Editor


保护装置过载

电缆尺寸测量模块通过考虑过载保护来计算电缆的尺寸。ETAP电缆定径程序计算满足额定电流、工作电流和额定电流之间的过载保护条件所需的最小尺寸。只有在选择BS 7671第17版或IEC 60364标准进行电缆上浆时,才可以选择基于过载电流的上浆。

零序/三次谐波及其他谐波(Cf)

如果中性导体带电流而线路导体的负载没有减少,则在确定电路的载流能力时需要考虑中性导体中的谐波电流畸变。ETAP电缆定径模块考虑了零序/三次谐波约束,以及基于其他阶次谐波的校正/降低因子的其他谐波约束。只有当选择BS 7671第17版或IEC 60364标准进行电缆尺寸调整时,才可以选择基于谐波频谱的尺寸调整。


乘法因子

电缆尺寸计算器根据选定的电缆应用程序将倍增系数应用于电缆载流量。这些乘法因子也可以应用于计算的载流量。



标准

"标准"字段显示"载流量"页面中选定的标准.当在"要求"部分中选择负载放大器要求时,电缆尺寸调整中的载流量计算将基于的标准.

结果

使用从库中选择的电缆类型,ETAP推荐一个最优的电缆尺寸以及满足指定要求的每个阶段的导体数量。此外,ETAP电缆尺寸模块提供的电缆尺寸比您选择的最佳尺寸小一个。对于电压结果,Vd以公称kV为单位,Vst以电机额定kV为单位。
随着电缆尺寸的计算结果,这一节还显示了所需的电缆尺寸,电缆的容量,电压下降的百分比,和启动电压的百分比,如果电缆尺寸选择相应的要求是检查。所要求的电缆尺寸是来自短路、过载和冲击要求的最大尺寸。从负载放大器和过载要求中得到较大的值即要求电流。注意,如果选择了MF for Ampacity选项,用于电缆分级的负载放大器将乘以电缆应用部分中显示的MF值。

需求

用户可以在电缆定径软件中选择一个或两个要求来确定推荐的电缆尺寸。注意,有些选项取决于安装类型,以及电缆是否是用于电机的设备电缆。

负载放大器

如果选择负载放大器作为要求之一,则根据电缆安装和电缆容量页面中指定的环境条件,对电缆进行施胶以满足负载电流要求。负载安培值显示在这里根据选择的选择在加载页面的加载电流电缆尺寸节。

电压降

如果Vd被选择,ETAP将根据您在这里输入的电压降百分比来调整电缆的大小。电压降是指与电缆相连的母线的标称kV的百分比。如果From总线和To总线的标称电压不同,则选择From总线的标称kV。下表给出了不同负载电流通过电缆时的压降计算方法。

相关推荐

APP内打开