在变电所,低压配电室,问题1:如果低压配电柜以上出线形式通过电缆桥架出线,那桥架怎么布置好呢?桥架在低压柜上方、后上方、还是前上方好。(假设空间允许)问题2:电缆桥架的大小一般怎么确定????多少电缆该选多大,一般有规定没有?
在变电所,低压配电室,
问题1:
如果低压配电柜以上出线形式通过电缆桥架出线,
那桥架怎么布置好呢?桥架在低压柜上方、后上方、还是前上方好。(假设空间允许)
问题2:
电缆桥架的大小一般怎么确定????
多少电缆该选多大,一般有规定没有?
2楼
1、电缆桥架的载荷G计算式:
G=n1*g1+n2*g2+n3*g3+......
式中: n1、n2、n3...为相应电缆的根数;
g1、g2、g3...为各电缆单位长度重量(kg/m)。
G的计算值应小于桥架的允许均布载荷(参照各桥架的载荷曲线图),当电缆桥架在室外安装时,还应计入风雪载荷。
2、电缆桥架宽度b计算式:
对电力电缆:
b=n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+......
式中: n1、n2、n3...为相应电缆的根数;
d1、d2、d3...为各电缆外径;
k1、k2、k3...为相应电缆净间距(K>d/4)。
对控制电缆:
b=S/h=S0/40%h (S=S0/40%)
式中:S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+......
n1、n2、n3...为相应电缆的根数;
S1、S2、S3...为各电缆横截面积(按电缆外径计算);
S----桥架空间横截面积
h----桥架空间净高。
--------------引自猫王。
回复
3楼
对于猫王提供的公式,电缆在桥架内敷设可以无间距敷设,不用加k值。
算出来的b值是电缆平铺宽度,桥架宽度还要考虑电缆敷设是单层还是双层、三层,桥架高度等因素
-----引自雨过天晴
回复
4楼
梯形桥架与梁垂直安装,局部贴近没有问题。
-----引自雨过天晴
回复
5楼
在变电所,低压配电室,
问题1:
如果低压配电柜以上出线形式通过电缆桥架出线,
那桥架怎么布置好呢?桥架在低压柜上方、后上方、还是前上方好。(假设空间允许)
????????
回复
6楼
我正好也有这方面的问题:从配电柜出来后进水平桥架如何敷设,是否有高度要求.
回复
7楼
一般是选择梯形桥架敷设,要求距地面高度≥2.5米
回复
8楼
如果空间允许,一般以方便出线的原则布置桥架,大多布置在配电柜的上方靠后边。
桥架宽度按电缆总宽度计算并留一定的余量,高度一般为150~200,不按双层考虑。线曹距柜顶500以上,主要考虑电缆转弯半径。
回复
9楼
这是规范要求吗?
回复
10楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复