电缆数量与人孔井,手孔井尺寸的关系问题
tozhenliang
2008年01月07日 18:53:20
只看楼主

我刚接触外网设计,不知道电缆数量与人孔井,手孔井尺寸关系,例如如10根120的电缆要多大的人孔井,20根要多大的,30根呢,我应该看那规范或图集,谢谢!!!!!!!!!!!!

我刚接触外网设计,不知道电缆数量与人孔井,手孔井尺寸关系,例如如10根120的电缆要多大的人孔井,20根要多大的,30根呢,我应该看那规范或图集,谢谢!!!!!!!!!!!!
免费打赏
tozhenliang
2008年01月08日 13:02:43
2楼
有谁能帮帮我,急用!!!!!!!!!!!!!!11
回复
tozhenliang
2008年01月09日 18:30:39
3楼
HELP ME!!!!!!!!1111
回复
fuhaidianqi
2009年01月19日 10:26:51
4楼
都一整年了
咋就没有人回答呢
我也想知道啊
55~~
回复
dhqwy
2009年05月02日 09:58:51
5楼
就是为什么无人回答?是太难?还是太简单?
回复
juzi.1123
2009年05月26日 17:23:02
6楼
谁会啊,:L
回复
liuy321
2009年08月21日 11:49:54
7楼
就是为什么无人回答?是太难?还是太简单?
回复
ahha2001cn
2009年08月24日 12:07:46
8楼
楼主可以参考一下国标图集07SD101-8电力电缆井设计与安装。
回复
ahha2001cn
2009年08月24日 12:08:19
9楼
不是太难,是没有办法一两句话说明白
回复
shirine
2009年10月27日 12:17:25
10楼
我也想知道,有谁给点意见
回复
x818y
2009年10月28日 08:36:22
11楼
在网上看到6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考
回复