电力电缆敷设时 图纸上电缆尺寸应该怎样标注
赵志强
赵志强 Lv.2
2006年02月27日 11:55:44
只看楼主

见标题图纸上标注的尺寸跟实际现场测量的尺寸是什么关系?具体点说图纸标注的尺寸应该比实际尺寸多多少? 有具体的规定吗?

见标题
图纸上标注的尺寸跟实际现场测量的尺寸是什么关系?
具体点说图纸标注的尺寸应该比实际尺寸多多少?
有具体的规定吗?

免费打赏
wyc2006
2006年02月27日 12:05:47
2楼
图纸上标注的什么尺寸啊,说具体一点了,图上楼房之间的尺寸么?
回复
wyc2006
2006年02月27日 12:11:29
3楼
你是指怎么表明你所需敷设的电缆长度吧?你是做设计的么?我们通常是不在图上标,而是通过表格列举,电缆长度大概比路径长个十几二十米的,这主要是考虑从配电房出来,在平面上表达不出来,但这点得加上,还有就是的留有域度,反正尽量长。别影响预算就好。
我的意思,仅供参考。呵呵
回复
wyxsacf
2006年02月27日 12:26:44
4楼
电缆尺寸标注不是直接标注在电气施工图的“电气配管图”上,只是在“电气配管图”上示意管线的走向和位置,而是标注在电气施工图中的“管线表”和“材料表”中,这里标注电缆的详细规格型号和管线编号等。至于电缆的长度怎么留基本就如3楼所说,要考虑电缆的裕度(即要考虑电缆展放敷设过程中穿沟过坎及转弯时的转弯半径等)。
回复
赵志强
2006年02月27日 13:08:11
5楼
“你是指怎么表明你所需敷设的电缆长度吧?你是做设计的么?我们通常是不在图上标,而是通过表格列举,电缆长度大概比路径长个十几二十米的,这主要是考虑从配电房出来,在平面上表达不出来,但这点得加上,还有就是的留有域度,反正尽量长。别影响预算就好。”
“考虑电缆的裕度”
这个裕度是多少? 总应该有个规定吧,不应该随便出的。
回复
wyc2006
2006年02月27日 13:14:38
6楼
我不知道有没有规定,我们总工那会做的都是15-20米,这个样子,包括从配电室出来,我也查过这个问题,但是没查出来,呵呵
回复
tcchezhong
2006年02月27日 13:25:31
7楼
电缆长度的统计问题,一直困绕着设计者。
我们总包项目也出了不少教训。这个项目剩了、那个项目缺了。
现在还是,很难统计准确。
领导不高兴!
(设计的统计方法,可以留些余量,总包就不允许了)。
郁闷哪。
谁有好办法?
回复
lisen025
2006年08月20日 15:13:06
8楼
同感
回复
ruiniao
2006年08月25日 21:49:13
9楼
先确定走线方式(走地沟还是走桥架),然后在图上量(注意走桥架时有个层高二倍的问题),最后电缆总长度一般留20%的裕度,比较大一点的工程在预算时这么做
回复
ybdy111
2006年08月26日 11:18:50
10楼
同意楼上的观点!首先应确定敷设方式!根据图标比例测量长度+裕度(15-20%)
回复
liewjun
2006年08月27日 20:03:15
11楼
楼主的问题反映出民用建筑电气设计者和工业变配电设计者在图纸表达方式的区别:民用的设计以图为主尽量不罗列
文字说明和表格。所有的导线和开关都要以标注的形式在图上表达相互的关系。工业的设计大量引用文字和表格来表达
设计意图。
回复

相关推荐