见标题图纸上标注的尺寸跟实际现场测量的尺寸是什么关系?具体点说图纸标注的尺寸应该比实际尺寸多多少? 有具体的规定吗?
见标题
图纸上标注的尺寸跟实际现场测量的尺寸是什么关系?
具体点说图纸标注的尺寸应该比实际尺寸多多少?
有具体的规定吗?
12楼
楼上的兄弟说的都对,可是实际中有很多因素影响,比如最主要的是定货时间很紧,非要马上算出数量,否则等桥架放样后实测加计算就很准了。
回复
13楼
以下是引用ruiniao在2006-08-25 21:49:13.0发表的内容:
先确定走线方式(走地沟还是走桥架),然后在图上量(注意走桥架时有个层高二倍的问题),最后电缆总长度一般留20%的裕度,比较大一点的工程在预算时这么做[/quote
和你的做法一样!~
回复
14楼
我们在做预算时先根据理论电缆的长度再多个二十米,在施工时要现场测量然后才能定货呢,这样相对准确一点.
回复
15楼
量完后加一个设备内的尺寸,再乘1.05
回复
16楼
电缆在设计标注的长度一般是不准,实地施工时,应在根据电缆走向,量出图纸上的尺寸,再加上该电缆经过或到达的配电箱(柜、屏)个数,每个配电箱(柜、屏)加该配电箱(柜、屏)尺寸半周长,这样实际施工是最合理,不会浪费或不足。
回复
17楼
图纸上的标注只是一种理想化点的``和实际的结合有点出路```到底这出路表现在那里、呢可以说是不定的``我们只能根据施工现场的要求而定``其标注只是给了我们一个参考值罢了``相当与预算是的`?
回复
18楼
关于电缆的长度一般从以下几方面考虑:
1、线路长度;
2、敷设的波纹预留 1.5%
3、终端预留 1.5米
4、中间接头预留 各2.0米
5、进、出建筑物 2.0米
6、进、出沟内、吊架、引上、引下 1.5米
7、进、出变电站 1.5米
8、进、出控制屏、保护屏、模拟屏等 宽+高
9、进、出开关柜 2.0米。
仅供参考。
回复
19楼
同感
回复
20楼
见标题
图纸上标注的尺寸跟实际现场测量的尺寸是什么关系?
只是大概的统计,一般没有考虑现场的诸多的因素,如高差,转弯等··施工结算还是以实际工程量签证为准!
具体点说图纸标注的尺寸应该比实际尺寸多多少?
----这个没法说吧 ,还有可能少的啊····不过设计者为保守起建,一般会多估的
有具体的规定吗?
如果你是做预算,应该看工程量计量规则··
回复
21楼
关于电缆的长度一般从以下几方面考虑:
1、线路长度;
2、敷设的波纹预留 1.5%
3、终端预留 1.5米
4、中间接头预留 各2.0米
5、进、出建筑物 2.0米
6、进、出沟内、吊架、引上、引下 1.5米
7、进、出变电站 1.5米
8、进、出控制屏、保护屏、模拟屏等 宽+高
9、进、出开关柜 2.0米。
回复