按照现行有关规范标准图集,电力电缆井的宽度大2米多,最大的达3米以上,深度达2米以上,足有一个化粪池那么大。而根据一般的现场条件,要在5~6米宽的人行道上布置给排水、强电、弱电等数量较多的管线、又要做如此大的电缆井几乎是不可能的。而且成本也非常之高。设计单位又不愿意减小电缆井的尺寸。而根据电缆有关施工规范,电缆的弯曲半径不小于20d,电缆的最大直径按60毫米计算,对于穿PVC管敷设的电缆,采用1.2米宽、1米深的电力电缆井是否可以满足电缆施工穿线的要求?
各位讨论一下,电缆井的规范尺寸是否偏大?是否可以减小电缆井的尺寸?电缆井是否需要设排水管?
2楼
1、采用1.2米宽、1米深的电力电缆井是否可以满足电缆施工穿线的要求?
答:那就不是井了,跟电缆沟一样了!
2、电缆井的规范尺寸是否偏大?
答:否。
3、是否可以减小电缆井的尺寸?
答:可,但应便于施工人员穿电缆!
4、电缆井是否需要设排水管?
答:地下水位较高或南方多雨地区电缆井内应采取排水措施。
回复
3楼
1、采用1.2米宽、1米深的电力电缆井是否可以满足电缆施工穿线的要求?
答:那就不是井了,跟电缆沟一样了!
2、电缆井的规范尺寸是否偏大?
答:否。
--------------电缆井的尺寸应该可以根据所敷设的电缆大小适当减小吧?
回复
4楼
通常高压电缆井要比低压电缆井大。电缆井的大小和电缆的管群数和电缆井位置还有关系。
武汉供电局设计的低压电缆井通常净尺寸1米*1米多,末端还有0.6米*0.5米。
高压井至少净尺寸2米*1.5米左右
回复
5楼
通常高压电缆井要比低压电缆井大。电缆井的大小和电缆的管群数和电缆井位置还有关系。
武汉供电局设计的低压电缆井通常净尺寸1米*1米多,末端还有0.6米*0.5米。
高压井至少净尺寸2米*1.5米左右
---------------------------------
同意此观点。
多谢各位的回复。
回复
6楼
我一般都是使用1.2X1.2的电缆井,要尽量流足一点,经常不是只有一根电缆穿过井
回复
7楼
为了避免万一电缆井过小而影响穿PVC管的电缆安装,建议在先穿好电缆之后才砌电缆井!
回复
8楼
电力电缆井规范尺寸请参见《民用建筑设计通则》,内有详细的要求!!!
回复
9楼
电力电缆井规范尺寸请参见《民用建筑设计通则》,内有详细的要求!!!
----------------------------------
多谢回复。问题是按规范的电缆井尺寸太大。
回复
10楼
05D图集上小号的直通人孔井净尺寸还达到1.8x1.2米呢!
*****************
请问是指哪一本图集?谢谢!
回复
11楼