按照现行有关规范标准图集,电力电缆井的宽度大2米多,最大的达3米以上,深度达2米以上,足有一个化粪池那么大。而根据一般的现场条件,要在5~6米宽的人行道上布置给排水、强电、弱电等数量较多的管线、又要做如此大的电缆井几乎是不可能的。而且成本也非常之高。设计单位又不愿意减小电缆井的尺寸。而根据电缆有关施工规范,电缆的弯曲半径不小于20d,电缆的最大直径按60毫米计算,对于穿PVC管敷设的电缆,采用1.2米宽、1米深的电力电缆井是否可以满足电缆施工穿线的要求?
各位讨论一下,电缆井的规范尺寸是否偏大?是否可以减小电缆井的尺寸?电缆井是否需要设排水管?
12楼
依据规范,井距一般实在50~100米
影响因素主要有:电缆敷设长度,电缆型式、外径及重量,施工单位的技术水平,及电缆通道的型式(通道型式不同,敷设阻力差别较大)等,只能想到这么多了
回复
13楼
我怎么没看见啊,有谁知道是哪一条啊
回复
14楼
终于找到一部分答案了,可惜没有人说说1.2*1.2的电缆井需要多深。
回复
15楼
楼上有位同志说 根据规范电缆井 50—100m一个电缆井。
可否明说是哪个规范?
我看过一些电缆规范,没有说明电缆井距离的。
不过河南出过一本 《技术规定》,明确要求井距40—50m,并且郑州市也是严格按照40—50m井距施工的。
回复
16楼
《民用建筑设计通则》中没有呀
回复
17楼
好,不错,看了后帮助很大,谢谢楼主,如果有其他好点的东西也希望共享~~~~
回复
18楼
电缆弯曲半径应是电缆井的半径,1.2米应乘以2,应该是2.4米
回复
19楼
《民用建筑设计通则》中没有呀
没有发现
回复