室外电力电缆直埋需要做电缆井吗?直埋不穿电线管做电缆井有用吗

室外电力电缆直埋需要做电缆井吗?直埋不穿电线管做电缆井有用吗
平安是福
2009年08月27日 10:43:59
2楼
直埋电缆一般不设电缆井.
回复
睡梦萝卜
2009年08月28日 10:24:24
4楼
需要做电缆井啊,间隔50/80米.
回复
小虫米子
2010年05月09日 14:55:28
5楼
请问哪本规范上有写哦
回复
best1daniel
2010年05月11日 19:18:59
6楼
城市道路照明工程施工及验收规程:
3.2.19 过街管道、绿地与绿地间管道应在两端设置工作井,超过 50m
时应增设工作井,灯杆处宜设置工作井。工作井应符合下列规定:
1 井盖应有防盗措施;
2 井深不得小于 1m ,井应有渗水孔;
3 井宽不应小于 700mm 。

电力工程电缆设计规范上亦有相关要求
回复
yunshen
2010年07月24日 21:46:27
7楼
直埋不需,穿管应做井
回复
s37mk
2010年07月25日 10:38:53
8楼
直埋不用做工作井,但在直埋转管道保护的时候要做井。
穿管的话看情况,一般在每隔50m左右做井
回复
xlhwzq
2010年07月26日 10:10:42
9楼
不用
回复
pdlbao
2010年08月03日 10:37:23
10楼
城市道路照明工程施工及验收规程:
3.2.19 过街管道、绿地与绿地间管道应在两端设置工作井,超过 50m
时应增设工作井,灯杆处宜设置工作井。工作井应符合下列规定:
1 井盖应有防盗措施;
2 井深不得小于 1m ,井应有渗水孔;
3 井宽不应小于 700mm 。

电力工程电缆设计规范上亦有相关要求
正解!!一般拐弯 接头处都应设手孔井
回复
jiangbo88
2011年09月06日 16:13:00
11楼
直埋电缆不需要电缆井,也没有必要,穿马路时应该穿钢管保护。