室外直埋低压电缆接头或进户处是否设电缆井?
大同00
大同00 Lv.8
2016年03月28日 15:58:01
只看楼主

本帖最后由 大同00 于 2016-3-28 16:09 编辑 室外直埋低压电缆接头或进户处是否设电缆井?请各位大侠不吝赐教,并说出理由和依据。谢谢了。

本帖最后由 大同00 于 2016-3-28 16:09 编辑

室外直埋低压电缆接头或进户处是否设电缆井?请各位大侠不吝赐教,并说出理由和依据。谢谢了。


realman412563
2016年03月28日 19:42:58
2楼
就见排管、电缆沟之类的设置电缆井了。直埋的还真没遇见
回复
大同00
2016年03月30日 12:08:58
3楼
室外直埋低压电缆接头或进户处是否设电缆井?请各位大侠不吝赐教,并说出理由或依据。谢谢了。
回复
勇者无疆
2016年03月30日 13:59:22
4楼
直埋的还真的没有见过。你最好查查规范吧
回复
大同00
2016年03月30日 14:10:13
5楼
勇者无疆 发表于 2016-3-30 13:59 直埋的还真的没有见过。你最好查查规范吧未见到规范有此类要求。大样图中电缆直埋进户无电缆井。电缆接头按GB50217-2007第5.3.8条推测,接头处也不需要设井。
回复
大同00
2016年04月06日 12:59:59
6楼

室外直埋低压电缆接头或进户处是否设电缆井?请各位大侠不吝赐教,并说出理由或依据。谢谢了。
回复
大同00
2016年04月11日 15:44:12
7楼
已找到依据。
《08D800-7》直埋电缆进户-P25、直埋电缆接头-P23均不设井。
回复
风来运转
2016年04月11日 15:57:47
8楼
没听说过直埋电缆进户还得特地设个井的
回复
大同00
2016年04月11日 16:29:55
9楼
风来运转 发表于 2016-4-11 15:57 没听说过直埋电缆进户还得特地设个井的不少人在直埋电缆接头处和进户处设电缆井,我认为太浪费了,无此必要,
回复
dianziliu
2016年04月20日 15:22:11
10楼
如果是拐弯或分路 设置电缆井便于放线检修
回复
大同00
2016年04月21日 10:13:43
11楼
如果是拐弯或分路 设置标志桩。
回复