消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内(电缆井的定义)
yinhuixiayan2004
2017年03月31日 17:57:54
只看楼主

根据新的建筑防火规范 10.1.10-3 条: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。规范无“电缆井”定义,若电缆井仅指电缆人孔井、手孔井还好办。是否还包括电气竖井。






根据新的建筑防火规范 10.1.10-3 条: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
规范无“电缆井”定义,若电缆井仅指电缆人孔井、手孔井还好办。是否还包括电气竖井。






小丶猫
2017年03月31日 18:27:12
2楼
包括
回复
yinhuixiayan2004
2017年03月31日 18:52:30
3楼
看到了,建规6.2.9.2 电缆井、管道井、排烟道井壁上检查门应采用丙级防火门,按规范的意思,电缆井就是”电气竖井“
回复
sx717
2017年04月01日 07:24:44
4楼
就是电缆竖井
回复
放水发电
2017年04月01日 08:26:24
5楼
当然包括在内的了
回复
电气范
2017年04月01日 09:33:39
6楼
应该包括在内的
回复
木叶秋声
2017年04月01日 09:55:11
7楼

资料不错!谢谢分享
回复
nzbf4hm
2017年04月01日 10:38:57
8楼
包括
回复
ljn112233
2017年04月01日 11:37:48
9楼
包括
回复