电缆及通道工程生产准备与验收要点
我的偶像爱迪生
2021年06月04日 11:22:02
只看楼主

1.为什么要进行工程验收? 2.工程验收主要流程

1.为什么要进行工程验收?






2.工程验收主要流程






3.职责分工


一、

运检部职责



1.协调推进电缆及通道工程投运前相关问题;

2.指导、监督公司各运检中心生产准备及验收工作情况;

3.组织各运检中心参加35千伏及以上电缆及通道工程可研;

4.组织各运检中心参加110千伏及以上电缆及通道工程竣工验收;

5.负责工程投运申请的审核工作。

二、

各运检中心职责



1.落实本实施方案规定的各项工作;

2.全过程参与电缆可研、初设、中间验收、竣工验收等阶段工作;

3.负责开展生产准备及验收具体工作;

4.负责核实各阶段所提意见落实情况,确保验收缺陷闭环管理;

5.负责工程投运申请编制,并做好及时向运检部的报送工作;

6.负责竣工资料的收集和归档,并做好线路信息的PMS系统录入工作。





4.工程验收相关规程






4.工程前期审查要点



一、

可研阶段



二、

初设及施工图审核阶段



1. 可研和初设中严格控制拉管,使用拉管时应严格履行拉管审批手续,经公司运维检修部审核通过后方可实施。 必须使用拉管时应优先考虑钢管。无论何种拉管方式,应同时考虑采用陀螺仪单独进行测绘,并出具相关三维图纸和测绘数据。110千伏及以上(含35千伏和10千伏单芯电缆)拉钢管时,不应每相一孔,至少应每回路一孔,并每相单独同步敷设在塑料管内。拉管应考虑检修备用孔,备用孔数量结合拉管规模确定。


2. 同一受电端的双回110千伏及以上电缆线路应选用不同制造商的电缆、附件 ;多回110千伏及以上电缆线路至少应有两回为不同制造商的电缆、附件。


3.电缆终端塔不准使用钢管杆,若必须使用, 应设置检修平台 ,以方便后期检修维护。


4.110千伏及以上户外高压电缆终端禁止采用干式终端; 110千伏及以上户外终端应选用复合外(护)套电缆终端、避雷器 ,尤其是人员密集区、开发区、厂区、道路两侧等经常有人员、车辆流动的地点。若电缆终端、避雷器为瓷质,应施涂PRTV。


5.户外电缆终端和变电站内等电缆终端应 适当考虑预留一定长度电缆 ,并要求设计单位在图纸中明确标出,以备终端故障后修复。


6.隧道和工井结构防水等级不应低于二级。对于工井应采用内外防水措施,局部受路径周边管线、位置等限制情况下,可以仅作内防水。


7.电缆通道所有管孔(含已敷设电缆)和电缆通道与变、配电站(室)连接处均应采用阻水法兰、专业防水封堵等措施进行防水封堵。


8. 工井井盖应有采用电力专用防盗铸铁井盖 ,且应有二层子盖,应设置防坠网。


9.单芯电缆用导管、抱箍应采用非铁磁性材料。110(66)千伏及以上高压电缆采用金属支架时,应重点考虑是否构成封闭回路,并应选用非铁磁性材料。


10.防止交叉互联等接地系统故障,施工图审核和施工方案审核时,重点提出并明确交叉互联系统的接线方案,同时明确中间接头的同轴电缆内外导体接线方式。对于单端接地情况:通常变电站段设置直接接地,用户站端设置经保护器接地;一端在站内另一端在站外的高压电缆线路, 站内端应设置为直接接地,站外设置为保护接地,电缆终端塔上不准使用接地箱,应使用铜排接地。


11.隧道内每隔约200米应设置一道防火墙。


12.隧道、工井、竖井、桥架、夹层内等电缆密集区域应采用阻燃等级不低于C级的阻燃电缆或采取缠绕防火包带,涂刷防火涂料,加装防火槽盒等防火措施。 电缆附件如35千伏分指套至终端处应缠绕防火包带或涂刷防火涂料等措施。


13.同一通道内不同电压等级的电缆,应按照电压等级的高低从下向上排列,分层敷设在电缆支架上。隧道、变电站电缆夹层、工井内支架敷设的电缆应按电压等级的高低从下向上分层排列,重要变电站和重要用户的双路电源电缆不应布置在相邻位置,应在两侧布置,条件具备宜加装隔离防护挡板等。


14.110千伏及以上高压电缆在工井内应布置在支架上,并做好固定,尤其是中间接头应做好固定。


15.隧道内的低压电缆、通讯光缆和控制电缆应单独敷设在防火槽盒(阻燃管)内,余缆应加装防火盒。变电站夹层内及电缆桥架上不应布置电缆接头。


16.非直埋电缆接头的最外层应包覆阻燃材料,对防火防爆有特殊要求的(主要是工井、隧道、缆沟等),电缆接头应采用填沙、加装防爆接头盒或防火毯等防火隔离措施。


17.有防水要求的电缆应有纵向和径向阻水措施。


18. 110千伏及以上高压电缆中间接头和35千伏电缆冷缩(非瑞侃热缩)中间接头应增加独立的玻璃钢防水外壳 ,玻璃钢防水外壳内部应灌注防水胶。


19.接地箱、交叉互联箱满足长期浸水要求,防护等级不低于IP68,除隧道和综合管廊、变电站夹层电缆外,应放置在地表,以便运行检测等工作开展。


20.电缆终端塔的接地与电缆线路的接地应分别独立设置。隧道和综合管廊内应设置安防、辅控系统、监测(控)系统等附属设备。具体要求按照《国网运检部关于加强隧道内电缆本体及环境监测装置管理工作的通知》(运检二〔2017〕105 号)文件执行。


21. 110千伏及以上高压电缆接地箱应使用水磨石材质接地箱。


22.顶管井管口下方必须设置爬梯以方便人员上下。


23. 110千伏及以上电缆原则上不准与35千伏及以下电缆混穿排管或共用通道,若必须混穿排管或共用通道应采取防火隔离措施, 如电缆使用阻燃电缆、接头加装防爆盒、工井内必须在两侧设置支架敷设等。


24.沿电缆竖井敷设的电缆,每1.5米设置一道抱箍。


三、

内部审查



各运检中心应组织电缆项目可研、初设方案内部审查,结合运检部专工意见,依据电缆及通道工程前期审查要点和电缆工程验收关键环节管控责任卡,填写工程项目内部审查表,由参会人员在可研、初设评审会议上提出并交由建设单位、列入评审会议纪要,会议纪要由各运检中心留存归档。





5.中间验收


一、

怎么验?



各运检中心依据电缆及通道工程验收及关键环节管控卡进行全过程验收,并填写记录,后期作为资料归档。


二、

中间验收-土建验收(沟槽)


三、

中间验收-土建验收(排管)


四、

中间验收-土建验收(工井)


五、

中间验收-土建验收(杆塔)


六、

中间验收-电缆敷设


七、

中间验收-附件安装验收


八、

中间验收-附件安装怎么验收?


九、

中间验收-发现缺陷怎么办?






6.竣工验收

一、

交接试验


二、

电缆公司标识牌样式


三、

资料试验



1.各运检中心应要求建设单位按照电缆公司竣工验收资料清单上报竣工资料;

2.建设单位应在竣工验收前一周向各运检中心提出申请并填写电缆参数表(签字盖章)报各运检中心;

3.各运检中心应根据电缆参数表,建立设备基础台帐,做好基建移交线路的接收准备工作。

四、

资料验收


五、

投运申请



免费打赏

相关推荐

APP内打开