地下室设计时地下水位的取值注意事项
czcivilczcivil
2021年05月24日 20:21:54
只看楼主

地下水的设防水位应取建筑物设计使用年限内(包括施工期)的可能产生的最高水位。 当勘察期间的场地原有标高与规划设计的场地标高相近时,勘察报告提供的设防水位经分析确认合理后可直接取用。 当勘察期间的场地原有标高与规划设计的场地标高相差较大时,对勘察报告提供的设防水位应谨慎采用,要会同勘察部门审慎分析论证,重新确认。 当规划设计的场地为倾斜的坡地时,可根据坡地走向、场地的周围地势以及相关专业的疏排水措施等因素

    1. 地下水的设防水位应取建筑物设计使用年限内(包括施工期)的可能产生的最高水位。
    2. 当勘察期间的场地原有标高与规划设计的场地标高相近时,勘察报告提供的设防水位经分析确认合理后可直接取用。
    3. 当勘察期间的场地原有标高与规划设计的场地标高相差较大时,对勘察报告提供的设防水位应谨慎采用,要会同勘察部门审慎分析论证,重新确认。
    4. 当规划设计的场地为倾斜的坡地时,可根据坡地走向、场地的周围地势以及相关专业的疏排水措施等因素分段合理确定,并应得到地勘部门认可。
    5. 抗浮验算:应取经综合分析并由地勘部门确定的抗浮设计水位,一般等同设防水位。
    6. 地下室的结构构件强度、刚度计算:可取设防水位。
    7. 地下室的结构构件裂缝验算:应根据对结构的不利作用效应确定取最低水位或最高水位。

当取最低水位时,相应的准永久值系数应取1.0;当取最高水位时,相应的准永久值系数,对地下水可取平均水位与最高水位的比值。

yyz639
2021年05月25日 09:28:25
2楼

学习了,谢谢分享,这个在抗浮验算时很有用

回复

相关推荐

APP内打开