自拌混凝土,浇筑了11条框架结构的柱子,总共7.5方。用了44包425水泥,每包50KG。砂子河砂,石子应该是13的,好像跟一块钱硬币差不多大小,用量和用水量不清楚。塌落度不清楚,稀和稠不清楚,当时不在现场。 现在35天了,回弹仪测回弹,测碳化,换算后能达到c30。 有懂混凝土方面的大佬吗?看看我说的用量,和我测的数据,合不合理啊。为啥网上说要用7.5包水泥才能达到C25啊?图纸设计是C25的柱子。
搞得都有点不敢往上建了,感觉水泥少了。
图是我测的数据。是去大小值后平均,再换算碳化的。
2楼
做 几个试件,在去抗压检测,检测结果更有权威性。
合理的配合比、水灰比、有好的级配碎石、沙的模数的符合,加上搅拌质量,------290Kg水泥每立方用量,合理范围。
回复
3楼
哎,都是农村出来的。我说要用搅拌站的商混,家里人觉得不经济,又怕偷工减料。谁知道私人搅拌的师傅又搞这一出。有料都不给我下足。。。
建筑折磨生命:哎!自己搅拌就怕出这种问题,搅拌站应该比自己搅拌要好
回复
4楼
水泥每立方用量,合理范围。有数据,还是要求,一起检测混凝土强度。
回复
5楼
当时做混凝土试块了吗?如果做了可以去检测。如果没做,,实在没办法就让师傅继续施工,,这次做试块,,不过水泥用量必须一致。否则试块就没用了。
回复
6楼
柱子的强度除了用回弹仪,还可以用什么方法?钻心的话柱子太小了,都是40×40的,不会破坏结构吗?
回复