无功补偿电容柜-电容柜运行中存在的问题解决方案
源创dianqi
2021年05月22日 10:30:00
只看楼主

无功补偿电容柜-电容柜运行中存在的问题解决方案 一、电源线首先要根据电容补偿装置柜配置的全部电容器的容量,即总的额定电流之和的1.5倍来选择电源导线的截面积,其最小截面积不得小于50m 2塑铜线,电源线两端连接一定要用铜鼻压接,保证接触面连接可靠。 二、安装接线之前一定要先看清楚电容补偿装置柜上配置的控制器的安装接线图,即控制器的工作电源有220V、380V分清检测信号是取同相还是不同相,取样用的电流互感器一般要穿在低压负荷的总电流侧,电流互感器的一次侧电流的容量选择,要根据该配变低压侧总负荷的120-150来确定,否则,该控制器是不能正确动作的。

无功补偿电容柜-电容柜运行中存在的问题解决方案
 
一、电源线首先要根据电容补偿装置柜配置的全部电容器的容量,即总的额定电流之和的1.5倍来选择电源导线的截面积,其最小截面积不得小于50m 2塑铜线,电源线两端连接一定要用铜鼻压接,保证接触面连接可靠。

二、安装接线之前一定要先看清楚电容补偿装置柜上配置的控制器的安装接线图,即控制器的工作电源有220V、380V分清检测信号是取同相还是不同相,取样用的电流互感器一般要穿在低压负荷的总电流侧,电流互感器的一次侧电流的容量选择,要根据该配变低压侧总负荷的120-150来确定,否则,该控制器是不能正确动作的。

三、对原装的低压无功补偿装置柜配置的电容容量和组数要进行适当的调整,如12KVAR×10组的改造为12KVAR×2 8KVAR×2 12KVAR×4 16KVAR×2等,总电容器组数未变,将单台大容量的改为多台小容量,让控制器好灵活机动的选择投入的容量和组数。确保该台区的低压功率因数在设定值范围之内,也延长了电器控制部分的机械寿命。特别注意的在调整电容器的容量之后,要即时对相应的控制和保护部分的电器设备作更换,如作单台电容器短路保护的熔断器熔芯也要根据电容器的容量来调整。

四、新安装投运的补偿装置柜一定要将柜体外壳与大地作可靠连接,最好是将避雷器的接地端用不小于10m 2的塑铜线或 16m 2塑铝线直接和大地相连,并符合接地电阻要求。

五、建议在低压无功补偿装置柜上安装可以计量无功的表计,或者供电部门在该台区安装无功表或多功能计量表计,这样才能对该台区的无功情况进行掌控和考核。

六、对基层电工进行无功补偿知识的普及宣传,并结合现场低压无功电容补偿装置柜的运行状况,对台区负责人进一步讲解其工作原理,及投入电容无功补偿的好处,彻底消除他们一些误会。

无功补偿电容柜-电容柜运行中存在的问题解决方案由襄阳源创工业控制有限公司提供!