NO.1 土(石)方 填方、挖方 【1】工程实例:?某地库32230平米(不含塔楼),按传统作法,地库层高
NO.1 土(石)方
【1】工程实例:
?某地库32230平米(不含塔楼),按传统作法,地库层高3.6m;经过设计优化,将层高减至3.0米。
?本项目土(石)方成本由挖方 填方构成,单价为50元/立米。
注:项目地点、土方材质(土方或石方)等均对单价有所影响,一般为30~80元/立米不等。
?填方要求采用灰土并分层夯实,因此单价要贵一些;本例为计算简便取相同。
【2】对比:
?挖方:
?填方:
【3】土方节约:
折合节约40元/平米,相当于节约近7kg/m2含钢量。
NO.2 基础
【1】示例:某项目两层地库,按传统作法,地库层高3.6m 3.7m=7.3m;经过设计优化,将层高减少至2.9m 2.8m=5.7m。
【2】埋深减少可使桩基受力“变性”。所谓“变性”,是指桩的受力由受拉控制,转为受压控制。
注:抗压桩也是可以抗拔的。抗压桩即使不按抗拔桩考虑配筋,其本身也具备一定的抗拔承载力。
【3】本例中的抗浮水头由8.21m减小为6.46m,桩的受力发生本质性改变,由抗拔控制变为抗压控制(既抗压又抗拔,但桩数为抗压控制),因此桩型可由灌注桩改为预制桩。
注:经综合计算,采用单节400预制桩(12m),抗拉性能满足设计需要。普通预制桩综合造价150元/m,普通灌注桩(抗拔钢筋较多)综合造价1500元/立米,折合到建筑面积上节约265元/平米。
【4】支护费用相应减少,某些支护桩 水平支撑的体系中,在基坑深度减小的情况下,可以减少一道水平支撑,其造价节省相当可观。
注:水平支撑造价约合7000元/延米(基坑周长)。
NO.3 主体配筋
【1】同样的柱距、同样的梁高板厚、同样的板顶荷载(覆土等厚度),当层高减小时,地下室顶板钢筋量是否有变化?
注:成本部门大多认为在外界条件相同的情况下顶板钢筋无变化,但实际上层高的变化会改变梁柱弯矩的分配,进而影响梁柱配筋。
【2】实测是有变化的,见下面的M对比图。
层高减小前
层高减小后
【3】随着地下室层高减小,侧墙、底板钢筋均相应减小。
注:所以柱子钢筋混凝土总量也有所减少(大多为构造配筋但高度减小)。
NO.4 小结
【1】地下室层高减小,会带来土(石)方、抗浮、支护、主体钢筋混凝土用量的减少。
【2】按上述双层车库实例,其造价节约值约为510元/平米。可见,压缩地库层高的经济效益很好。
【3】本系列5篇文字均为铺垫,最后一篇将集中阐述如何实现文中涉及的所有关键点,以供设计中参考。