【考察报告四】〖Delta水资源回收厂〗
siceman
siceman Lv.12
2005年02月03日 12:20:33
只看楼主

Delta Diablo卫生区系由Antioch、Bay Point及Pittsburg三个城市所组成,总人口数约为180,000人,每日产生之废水量约14MGD(约53,000CMD)。由于加州地区水资源极为缺乏,其用水多需仰赖其它地区供应,以北加州为例,其水源主要为远在444英哩外之Colorado河,因此水资源之有效应用对加州而言更显重要。Delta Diablo卫生区水资源回收厂即为配合区内发电量为450Mkw之Los Medanos Engery Center(LMEC)及发电量为880Mkw之Delta Engery Center(DEC)等二电厂,于2001年所共同兴建。由于电厂之冷却补充水量甚大,且对水质之要求低于一般饮用水,因此若能采用再生水作为冷却用水之补充水,则对水资源之有效利用有莫大之挹注。

2005年02月03日 12:20:54
2楼
Delta Diablo卫生区水资源回收厂平均每日提供之再生水约为6.34MGD(约24,000CMD),最大供应量为12.44 MGD(约47,000CMD),为加州最大之以工业用途为主之水资源回收厂,同时也是加州第12大之水资源回收厂,目前供应LMEC作为冷却补充水及锅炉用水,不过由于锅炉用水之水质要求高于冷却补充水,因此LMEC系以逆渗透膜法再作进一步之处理;另亦供应DEC作为冷却补充水;此外由LMEC所认养之面积约20英亩之Pittsburg公园及卫生区内较大之绿地,亦由水资源回收厂供应再生水作为浇灌之用,目前再生水管线总长度约为7英哩。
Delta Diablo卫生区水资源回收厂之建造费约2,100万美元,由LMEC及DEC二电厂出资兴建,而其营运费用亦由二电厂分担。由于冷却水于循环使用后盐分将增高,所以需将其定期予以部份泄放后再行补充,冷却系统之泄放水则排入Delta Diablo卫生区之污水处理厂内处理,此部分泄放水之处理则不予收费。
Delta Diablo卫生区水资源回收厂系由污水处理厂之二级沉淀池出水渠取水,二级处理水先进流水资源回收厂之进流抽水站,再输送至后续处理单元。由于电厂对于冷却补充水之供水稳定性要求极高,因此为避免污水处理厂因故无法供应水资源回收厂水源,因此在进流抽水站亦设有一条自来水补注水管,以备不时之需。
回复
siceman
2005年02月03日 12:21:07
3楼
目前再生水水质需符合美国环保署所订可接触人体法规第四条第22款之规定,其中对于浊度之要求需低于10NTU,每日平均值需低于2NTU,以二级处理水而言并无法稳定达到,因此水资源回收厂之主要处理流程即为降低浊度。
二级处理水经加压后进流混胶凝沉淀单元,在此单元中首先加入100μm之细砂作为助凝剂,再加入polymer作为混凝剂,经快混及慢混后进流沉淀池,由于加入助凝剂后沉淀效果极佳,因此在沉淀池内之停留时间仅需30分钟,而沉淀池之表面负荷仅为一般沉淀池之1/25。
沉淀下来之污泥先抽送至旋风式洗砂器内,将污泥中之细砂洗出,可回收再用,洗砂后之污泥则进流污水处理厂,合并进流污水处理。
经混凝沉淀后之上澄液则进流后续之连续进流过滤单元,过滤单元为一般之砂滤池,但由于反冲洗是随时在进行,因此过滤单元可连续进流而不必停机反冲洗。
反冲洗系利用气升泵将滤床中部分之砂抽出至反洗槽进行反洗,反洗后之砂再流回过滤单元中,反洗水则回流水资源回收厂之进流抽水站再处理。
经混凝沉淀及过滤后之再生水,再经以次氯酸钠消毒后,配送至各用水单位,在前述之再生水水质法规中规定,再生水之余氯值(mg/L)乘上与药剂接触时间(min)不得小于450,目前水资源回收厂实际操作上均大于1,000。
Delta Diablo卫生区水资源回收厂内另设置一处废弃物代处理中心,包括废日光灯管回收﹑废电瓶回收及废弃油脂回收等,展现水资源回收厂多方面之用途。
图19为Delta Diablo卫生区水资源回收厂之处理流程图;图20-图24为Delta Diablo卫生区水资源回收厂之进流抽水站等现场图片。
回复
siceman
2005年02月03日 12:27:17
4楼
图19.Delta Diablo卫生区水资源回收厂之处理流程图
回复
siceman
2005年02月03日 12:27:32
5楼
图20. Delta Diablo卫生区水资源回收厂之进流泵站
回复
siceman
2005年02月03日 12:27:48
6楼
图21. Delta Diablo卫生区水资源回收厂之初沉污泥洗砂器
回复
siceman
2005年02月03日 12:28:07
7楼
图22. Delta Diablo卫生区水资源回收厂隔邻之发电厂
回复
siceman
2005年02月03日 12:28:23
8楼
图23. Delta Diablo卫生区水资源回收厂之热交换工厂
回复
siceman
2005年02月03日 12:30:45
9楼
图24. Delta Diablo卫生区水资源回收厂回收水处理设施
回复
yanbingkui163
2006年09月14日 11:25:16
10楼
")
好东西,,
回复
zxhua2045
2006年09月15日 16:15:22
11楼
楼主,请问CMD是什么单位啊?