【考察报告三】〖旧金山水污染控制厂〗
siceman
siceman Lv.12
2005年02月03日 12:08:51
只看楼主

旧金山市/郡系采合流制下水道系统,收集系统服务面积约31,360英亩,服务人口数约为800,000人,收集管线长度约898英哩。目前旧金山市/郡共计有三座污水处理厂,分别为Southeast水污染控制厂、Oceanside水污染控制厂及North Point雨水处理设施。其中Southeast水污染控制厂之最大日处理量为150MGD(568,000CMD)雨天时可增加100MGD之初级处理容量;Oceanside水污染控制厂之最大日处理量为43MGD(163,000CMD),雨天时可增加22MGD之初级处理容量;North Point雨水处理设施于晴天时并不运转,雨天时可有150MGD(568,000CMD)之初级处理容量。

旧金山市/郡系采合流制下水道系统,收集系统服务面积约31,360英亩,服务人口数约为800,000人,收集管线长度约898英哩。目前旧金山市/郡共计有三座污水处理厂,分别为Southeast水污染控制厂、Oceanside水污染控制厂及North Point雨水处理设施。其中Southeast水污染控制厂之最大日处理量为150MGD(568,000CMD)
雨天时可增加100MGD之初级处理容量;Oceanside水污染控制厂之最大日处理量为43MGD(163,000CMD),雨天时可增加22MGD之初级处理容量;North Point雨水处理设施于晴天时并不运转,雨天时可有150MGD(568,000CMD)之初级处理容量。
siceman
2005年02月03日 12:09:10
2楼
此外为贮留暴雨,沿着旧金山市/郡之海岸线地下兴建许多贮水箱涵,当暴雨量超出前述三厂之处理容量时,雨水在箱涵中贮留,箱涵具有初级沉淀之功能,当暴雨停止后,箱涵内经初级沉淀已去除30﹪以上SS之雨污水予以放流,沉淀下来之固体物则冲至Southeast及Oceanside水污染控制厂处理。贮水箱涵之总容积约有170万加仑(约643,000立方公尺)。

Oceanside水污染控制厂系旧金山市/郡最新建之处理厂,同时也是全美少数地下化及第一座与动物园共构之处理厂。其设计晴天日平均处理量为21MGD(约80,000CMD),设计进流水中之SS及BOD5之浓度分别为250及220mg/L。
Oceanside水污染控制厂进流污水来自Westside抽水站以48英吋之压力管输送,前处理单元包括间距1/2英吋之前耙式细栏污栅及涡流式沉砂池,在目前平均日处理量约19.7MGD之情形下,每月之栏污及沉砂数量分别为262,000磅(约119吨)及32,000磅(约15吨)。
回复
siceman
2005年02月03日 12:09:26
3楼
经前处理后之污水进流初级沉淀池,以去除水中之悬浮固体物,Oceanside水污染控制厂初级沉淀池之出水系采没水管装置,与内湖污水处理厂之初级沉淀池同,当初之所以选择没水管装置之原因为可降低噪音、臭味、并减少腐蚀气体及湿气累积于池顶,所以可减少除臭及及通风之初设及操作成本。在没水管装置末端设有一控制阀以保持水位,并有助于各池间之平均分水。

初沉污泥于沉淀池前端之污泥槽进行浓缩后送至厌氧消化槽。基本上浓缩后初沉污泥系由定时器控制输送频率,惟当侦测到污泥密度过低或污泥毯高度不足时,将停止初沉污泥之输送。而在Oceanside水污染控制厂之初沉污泥产生量也有相当大的变化,当晴天时初沉污泥较少;当暴雨后贮水箱涵底泥冲刷至厂内时,污泥量将大增,因此污泥输送系统在操作上具有很大操作范围。另初沉浮渣经收集后流入浮渣井,在由经液位控制之浮渣破碎泵输送至浮渣浓缩机,经浓缩后以槽车运弃。

Oceanside水污染控制厂之生物处理系统系采纯氧活性污泥法,生物反应池共三池,每池分为六槽,前三槽未来计画改为缺厌氧操作,以增进污泥沉降性。目前各槽均采好氧操作,每槽池面及池底均设有一组搅拌叶轮,不过各槽搅拌叶轮之尺寸及动力自第一槽起递减,以使生物反应池各槽有适当之溶氧值。
回复
siceman
2005年02月03日 12:09:44
4楼
Oceanside水污染控制厂之纯氧产生系统为分子筛吸附系统,与Hyperion污水处理厂所采用之高压冷冻系统不同,每天可产生约30吨之纯氧供活性污泥系统使用。
生物反应系统出流之混合液进流二沉池进行固液分离,在二沉池之进流渠道内进行有曝气,除可将混合液中之二氧化碳气提外,亦可保持固体物悬浮状态。
依照以往之研究,因细菌不易于盐水中存活,海洋放流水可不需消毒,因此Oceanside水污染控制厂通常不经加药消毒而直接海洋放流。不过当春末夏初之际,仍有加药消毒之必要,Oceanside水污染控制厂所用之消毒剂为次氯酸钠,但由于余氯可能会对海洋生物造成伤害,因此放流水于消毒后需予除氯,焦亚硫酸钠为除氯剂。

Oceanside水污染控制厂之海洋放流管全长4.5英哩,主管直径12英呎,扩散管段主管直径8英呎,共设有85支扩散管,目前由于水量远低于设计排放量,因此仅开启21支扩散管,且其中仅有12支正常出水。

生物废弃污泥经带滤式浓缩机进行浓缩后,再送至厌氧污泥消化槽,废弃污泥浓缩前之浓度约为1.1﹪,先经加入polymer调理后,浓缩污泥浓度约为5.6﹪,Oceanside水污染控制厂于浓缩时,污泥之polymer加药量为干污泥重之0.11﹪,而带滤式浓缩机之平均固体物补捉率可达99.3﹪。
回复
siceman
2005年02月03日 12:10:01
5楼
初沉污泥及浓缩后之废弃污泥一并送至厌氧消化槽进行稳定,Oceanside水污染控制厂共设有4个蛋型消化槽,每座消化槽之容积为750,000加仑,采单段中温操作,操作温度约为95°F(约35℃),停留时间约为24天。
在厌氧消化槽中当挥发性物质被破坏时会产生瓦斯气体,Oceanside水污染控制厂厌氧消化槽之挥发性固体物减少率约60~70﹪,每槽之产气量约为100,000立方英呎,其中约64﹪为甲烷。气体于厌氧消化槽顶部收集,瓦斯气体在进入贮槽前需先经过纯化器,以氧化铁去除瓦斯气体中之硫化氢。
产出之瓦斯气体主要作为锅炉及发电机之燃料,目前Oceanside水污染控制厂设有二组各550kw之发电机组,每日可提供厂内约1/2之用电。
经消化后污泥浓度约2.4﹪,在进行脱水前需先加入polymer进行调理,加药率约为污泥干重之0.74﹪,Oceanside水污染控制厂所采脱水机为带滤式,经脱水后之污泥饼含水率约84﹪,含水率略为偏高,脱水机固体物捕捉率约99.7﹪。污泥饼最终处置以卫生掩埋为主。

图14为Oceanside水污染控制厂之处理流程图;图15-图18为Oceanside水污染控制厂沉淀池出水管等现场图片。
回复
siceman
2005年02月03日 12:15:34
6楼
图14.Oceanside水污染控制厂之处理流程图
回复
siceman
2005年02月03日 12:16:11
7楼
图15. Oceanside水污染控制厂之沉淀池出水管
回复
siceman
2005年02月03日 12:16:31
8楼
图16. Oceanside水污染控制厂之蛋型厌氧消化槽
回复
siceman
2005年02月03日 12:16:49
9楼
图17. Oceanside水污染控制厂之演示文稿情形
回复
siceman
2005年02月03日 12:17:08
10楼
图18. Oceanside水污染控制厂历年海放管取样之生物标本
回复