关于水泵的选型计算 在循环系统中所有的冷热负荷均要通过循环水送到需要的场合。水循环的动力要靠管道泵的推动来完成。如果循环泵选择偏小,就会造成冷水机组频繁起车,甚至无法正常运转。如果选择过大,管道泵增加的功率不仅要白白浪费掉,而且还要消耗一定的冷负荷,只有失,没有得。这样,选择循环泵就变得至关重要。 我曾经见过一个这样的设计,楼层13层、楼高63m,3台200RT冷水机组。管道泵选择了3台150-250
关于水泵的选型计算
在循环系统中所有的冷热负荷均要通过循环水送到需要的场合。水循环的动力要靠管道泵的推动来完成。如果循环泵选择偏小,就会造成冷水机组频繁起车,甚至无法正常运转。如果选择过大,管道泵增加的功率不仅要白白浪费掉,而且还要消耗一定的冷负荷,只有失,没有得。这样,选择循环泵就变得至关重要。
我曾经见过一个这样的设计,楼层13层、楼高63m,3台200RT冷水机组。管道泵选择了3台150-250(I)A型管道泵,查水泵参数表扬程竟然达70m。图纸会审是我问他水泵扬程是不是有点大?他说:“楼高63m、再加上系统水阻力选择70m都有点小”。我真想象不到他是怎么学的。
由于空调循环水系统绝大多数为闭路循环,在计算水泵扬程时没有考虑楼高的必要,只需要计算出最远(最不利)循环管道设计阻力与设备阻力之和即可。不过,由于在管道中存在大量的管件、阀门、过滤器等,这些都会影响系统的实际阻力。所以,我们在选择水泵时是这样计算的:水流量一般为冷水机组流量的1.2倍,扬程为设计计算水阻力总和的2倍即可。