请教几个问题:1、厂区内设集中消防水池与泵房,水源为自备井。室内消防系统有消火栓、自喷、防火水幕,室外设消火栓,问除室外消火栓管道成环外,其余消防管道是否需要成环?报警阀分设在各单体建筑内。2、存储油漆的库房消防怎么做,应该设什么系统?
请教几个问题:
1、厂区内设集中消防水池与泵房,水源为自备井。室内消防系统有消火栓、自喷、防火水幕,室外设消火栓,问除室外消火栓管道成环外,其余消防管道是否需要成环?报警阀分设在各单体建筑内。
2、存储油漆的库房消防怎么做,应该设什么系统?
2楼
室内消火栓是否要连接成环状要看厂房内的消火栓个数和厂房的室外消火栓用水量
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
3 室内消防竖管直径不应小于DN100;
4 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置;
油漆的库房最好使用气体灭火,一般库房体积都不大
回复
3楼
这个油漆库房面积200多平米,高度是6米高的钢结构,气体灭火可以吗,用哪种气体呢。水系统行不?
回复
4楼
一厂区 就一车间~丁类~面积1649 高8M 一综合楼~面积1030 高12米~ 可以不设消防水箱吗
回复
5楼
自喷需要成环,因为报警阀分设不同位置,数量不止一个,这是自喷规范要求的。
回复
6楼
自喷的报警阀如果集中设置在泵房的话只要在泵房内成环旧可以了,在各个单体内的话,只能在厂区内成环了
回复
7楼
自喷需要成环
回复
8楼
报警阀需要成环我一直觉得是通常做法,但是从来没在自喷规范上找到,不知道有哪位大哥能明确在自喷规范的哪一条吗?油漆库房使用气体灭火,不知道用什么气体,用什么样的系统,有哪位大哥能指教吗?
回复