万达车库最牛设计优化!(总图?柱网?结构?设备?细节) 筑龙结构设计 微信号 zhulongjg 功能介绍 关注筑龙结构,专注结构设计参考资料15年!关注有礼! 收录于话题
万达车库最牛设计优化!(总图?柱网?结构?设备?细节)
来 源:建筑设计在线
如有侵权,请联系删除
万达年投资超千亿,车库建造成本约占20%左右,为 节约成本、降低能耗、建设生态型地下车库、提高停车效率 ......
万达集团从: 总图规划、柱网优化、结构优化、设备优化、细节优化 等方面进行了全面的研发,今天就分享给大家......
万达销售物业总图常为如下形式:
高差较大,车库一侧墙体作为挡土墙
南排住宅入户示意图
北排住宅入户示意图
汽车库内停车方式 常用的有 平行 式、 垂直式 、 斜列式三种
从表中可以看出,车型因档次不同,车型的尺寸从 3 米到 5.2 米,有较大的变化幅度。 车型尺寸的变化也影响到停车位尺寸的大小,从而会影响到地下车库设计。
依据 《 汽车库建筑设计规范 》 ( JGJ 100-98 ) 4.1.4 条中,按照垂 直后退式停车,和双排背对背停车位, 停车位宽度≥车宽 +0.3+0.3 。 车位长度≥车长 +0.25
实际设计建议 取 5.5x2.5 为设计车位尺寸,基本满足了各种车型的停车要求。
3.柱网尺寸
在地下车库一个防火分区面积内(约4000 ㎡),分别按8.4mX8.4m和8.1mX8.1m排布车位
4.车库模块化设计
5.车库与商铺柱网的协调
针对万达销售物业特点,商铺柱网开间为 8.4 米, 形成以下三种车库平面模块:
1 、地库完全脱离商铺范围 , 采用 8.1x8.1 柱网。
2 、地库局部地库进入商铺范围, 商铺范围为 8.4 柱网,范围外 8.1x8.1 柱网。
3 、地库与商铺外边缘完全重合, 商铺范围为 8.4 柱网,范围外 8.1x8.1 柱网。
1.地库 全脱离 商铺,基本柱网布置
2.地库 局部进入 商铺,基本柱网布置
3.地库 全部进入 商铺,基本柱网布置
控制地下车库的层高从控制 净高 、 梁高(板厚)、管线高度 三个因素出发。
注:货运通道、设备运输通道净高均有特殊要求。人防车库净高应按当地 人防部门规定执行。
梁高及板厚
车库顶板结构形式有梁板式和无梁式两种方式。
无梁楼盖 做法可有效提高竖向空间利用率,降低车库深度,且节约建造成本, 目前采用较多。
通常板厚的取值和 柱距、覆土厚度、消防车荷载、人防荷载、景观地形、种植 等等多方面因素有关。在设计中可以控制的参数为柱距和覆土厚度。因此在方案中,应尽量控制覆土的厚度,并合理的布置柱网。
柱网尺寸经济性
经结构专业测算,与 8.4mX8.4m 相比, 8.1mX8.1m 柱网, 其钢筋用量约为前者的 92% ,结构总造价为前者的 95% 。
楼盖形式经济性
楼盖造价在双层地下车库总造价中占有很大比重,因此选用经济合理的楼盖结构在整个车库的设计中尤为重要。 下面均以五跨柱网为例,分别对楼盖形式为无梁楼盖、主次梁、大板结构进行比较。
经结构专业计算分析,得出如下结论:
1 、覆土层顶板(地下一层顶板)采用 无梁楼盖方案 最为经济。
2 、地下二层顶板采用 双次梁方案 最为经济
地下一层顶板结构经济型研究
拟定设计条件:顶板覆土2.5m,柱网尺寸:8.1x8.1m,柱子断面:650x650,顶板消防车荷载考虑覆土折减后值:14(15.7)kpa。
方案一:
无梁楼盖楼板,板厚550mm,柱帽尺寸:2800x2800mm, 平柱帽高度270mm,斜柱帽高度500mm。柱帽形式及配筋计 算结果详见图1~3。
方案二:
主次梁楼板,板厚 190mm ,主框架梁为 550x1100mm ,次框架梁 为 400x850mm ,次梁为 400x850mm 。梁板计算结果及配筋图详见图 4~6 。
方案三:
大板楼板,板厚 400mm ,框架梁断面: 550x950mm 。梁板计算 结果及配筋图详见图 7~9 。
地下二层顶板结构经济型研究
拟定设计条件 :顶板面层 50mm ,柱网尺寸: 8.1x8.1m ,柱子断面: 650x650 , 面层做法 50mm , 顶板活荷载取值: 2.5 ( 4.0 ) kpa
方案 一 : 无量楼盖方案
板厚 h=230mm ,柱帽尺寸: 2800x2800mm ,平柱帽尺寸为 270mm ,柱上板带支座负筋折减系数 K=0.54 。按照配筋方式的不同,可分为如下情况:
1 、按照最小配筋率确定通长钢筋法(拉通配筋法) 按照最小配筋率为 0.2% 确定上、下铁拉通筋,不足处附加 — 传统配筋方法。
2 、分离配筋法
上铁拉通筋为温度钢筋,不足处附加;下铁无拉通筋,在各板带处单独配置。分离配筋法详见 《 全国民用建筑工程设计技术措施 》 ,其对上铁筋的截断长度有较为严格的规定,本方案柱上板带附加上铁长度不足,不满足此要求,故需计算本方案柱上板带附加上铁截断位置处的弯矩,以确定截断点的位置。经计算,中间跨的负筋长度满足弯矩要求,边跨的负筋长度不足,需外伸 700mm ,即截断点至柱中心线的长度为 2800mm 。
方案 二 : 双次梁方案
板厚 h=100mm ,主框架梁为 300x750mm ,次框架梁为 300x600mm ,次梁为 250x600mm 。板内上铁分布钢筋为? 6@200 。梁板计算结果及配筋平面图如下。
方案 三 : 十字梁方案
板厚 h=100mm ,主框架梁为 300x700mm ,次梁为 250x600mm 。板内上铁分布钢筋为 6@200 。梁板计算结果及配筋平面图如下。
方案 四 : 大板方案
板厚 h=210mm ,框架梁断面: 300x700mm 。板面无上铁筋处设置温度钢 8@200 ,上铁分布钢筋为? 8@200 。梁板计算结果及配筋图如下。
地下二层各种结构形式楼盖的经济指标对比表
注:
1. 混凝土按 400 元 /m 3 ,钢筋按 4000 元 / 吨计算;
2. 梁板式模板按 50 元 /m 2 ,无梁楼盖按 45 元 /m 2 计算。
3. 钢筋统计中均已计入梁、板的锚固钢筋量;
4. 板钢筋统计中已计入温度钢筋、上铁分布钢筋的含量;
结论:
对于地下二层顶板结构
双次梁方案为首选方案 ;大板方案为最差方案。
如采用无梁楼盖方案,则应采用分离式配筋法,可节约 成本 11 元 /m 2 。
由于板面承受荷载较小,各方案间总造价差距不大,最 大可达 30 元 /m 2 。
覆土厚度对结构成本的影响
地下车库顶板应预留一定量的覆土,以保证设备管线的穿行及景观园林的要求。结构成本随覆土厚度、层高的增大而增大。 经统计,单层地下车库覆土厚度及层高对结构成本的影响见下表:
注:
1. 柱距 5400 ≤ L ≤ 8000 (主要柱距为 8000mm );
2. 砼等级为 C30 ;
3. 含钢量中, HPB235 占 20% , HRB335 占 15% ,冷轧带肋钢筋, HRB400 占 65% ;
4. 车库内无人防设计,顶板活荷载为 5.0kN/m 2 ;
5. 包括挡土墙的含钢量和砼含量,不包括地基处理的含钢量及砼含量;
6. 假定地基为非岩石地基,独立 / 条形基础,无抗浮需求,无基础底板(建筑地坪)。
利用空间
合用机房
给排水设计优化
生活给水泵房优化
根据功能划分和使用要求;小区规模、地形、各个单体情况集中设置泵房 (多数设一处) 。
根据防疫要求,生活水箱间应单独设置,且层高不低于2.8米。(水箱高度一般<4米。) 越高越节约泵房面积。
根据市政条件和小区情况,可以采用 无负压供水 。(节约面积1/2) ???? 可以利用不很规整的位置
消防泵房优化
消防泵房和消防水池共墙布置,水泵房净高受水池高度决定, 为了减小水池面积,加大水深 ,使得泵房净高一般不低于 3.60m, 常规为 3.60~4.70m.
因为所需的标高介于 3.60~4.70m ,但车库其他部位通过管道排布确定的层高往往小于泵房、水池所需要的高度,此时,我们可以采
1 、 泵房、水池低于车库地坪标高的措施;
2 、 利用住宅下方来处理,不影响车库正常层高 。
3.暖通设计优化
通风系统
优先采用自然通风方式 合理布置自然通风口,减少进排风机房面积,降低机电造价 。
不具备自然通风条件时,尽量采用 机械排风 + 自然进风 ( 自然补 风结合诱导风机系统 ) 。 通过车道、窗井自然进风,降低机电 造价,减少进风机房面积,有效提高停车效率 。
例如半地下车库设置开口,采用 自然进风 + 诱导风机系统,减少 通风机房面积。
采用机械进风时,平时进风风机可兼作消防补风机。
征 得项目所在地相关部门同意 , 进风 / 补 风风机 可 吊装于车库顶棚下方 (风机需采用防火板包覆),可 节约 进风 / 补风 机房 面积 ;但平时使用 风机进风时 ,风机噪音对车库影响 较大。
设有进风 / 补风机房 时,相邻防火分区 的 进风 / 补 风机房 可合并设置于防火分区交界处,但不同分区的风机应 分设。
进风 / 补风 机房 位置,应 考虑进风 竖井位置在总图上的 合理性,不应位于住户庭院内。
4.电气设计优化
管线综合优化
管线高度
一般地下车库计算层高的基本内容如下表:
曲线缓坡坡道详图
万达车库轮廓控制要点