梁柱节点核心区抗剪超限       对于高烈度区的框架结构,梁柱节点核心区抗剪超限一直是一个比较棘手的问题。 软件在计算正交梁对节点的约束影响系数时,按照规范的要求只要柱X、Y两个方向中有一个方向的梁宽小于柱宽一半,则正交梁约束影响系数取为1。


梁柱节点核心区抗剪超限


      对于高烈度区的框架结构,梁柱节点核心区抗剪超限一直是一个比较棘手的问题。


软件在计算正交梁对节点的约束影响系数时,按照规范的要求只要柱X、Y两个方向中有一个方向的梁宽小于柱宽一半,则正交梁约束影响系数取为1。

  处理方式:
1)加大梁宽
2)适当减小柱宽(减小柱截面可以适当减弱该榀框架受力)
3)提高混凝土强度。

但以上方法往往受到建筑和结构布置的限值。
从《混规》11.6.3可知:
a)当梁柱材料、截面尺寸一定时,若想使框架梁柱节点核心区抗剪满足要求,唯一的方法是减小节点核心区剪力设计值Vj;
b)解决框架节点核心区抗剪超限问题的根本在于降低地震作用下节点位置处梁端的弯矩设计值。

结构计算时对于楼板较厚(如大于150mm时)的板可以将其设置为弹性板6(壳元)计算,对于一般的民用建筑结构,楼板厚度较薄,往往只有100~120mm。

对于恒活风工况计算时,一般按照刚性板计算,这种模型不考虑楼板的抗弯承载能力,由梁承担全部荷载内力,此时楼板成为一种承载力的安全储备。

所以解决框架节点核心区的抗剪超限问题:
A)超限框架节点部分区域楼板定义为弹性板6;
B)考虑勾选“地震内力按全楼弹性板6计算”的参数选项。