【第一工程技术网】框架结构梁配筋材料强度等级及钢筋连接方式的选择
建筑萌妹吓雨荷
2021年06月28日 16:30:22
只看楼主

第一工程技术网_施工方案  工程造价 工程招标  预算  图纸  技术服务 大院观点|框架结构梁配筋材料强度等级及钢筋连接方式的选择   一、梁的混凝土强度等级  梁混凝土强度等级可取C25~C40,现浇楼盖的梁板混凝土等级应一致,强度等级不宜取高,否则容易开裂,但超高层建筑如果需要可以采用较高强度。  一般情况可采用C30,当存在大面积荷载较大的部位(如地下室顶板,商业屋面有较厚覆土等),混凝土等级可采用C35。

第一工程技术网_施工方案  工程造价 工程招标  预算  图纸  技术服务

大院观点|框架结构梁配筋材料强度等级及钢筋连接方式的选择

  一、梁的混凝土强度等级
  梁混凝土强度等级可取C25~C40,现浇楼盖的梁板混凝土等级应一致,强度等级不宜取高,否则容易开裂,但超高层建筑如果需要可以采用较高强度。
  一般情况可采用C30,当存在大面积荷载较大的部位(如地下室顶板,商业屋面有较厚覆土等),混凝土等级可采用C35。

1.png
  二、梁的钢筋牌号及钢筋直径
  纵向受力钢筋一般情况下宜采用三级钢,当项目对含钢量控制很严格时,可采用四级钢。对于荷载较大、楼层净高受限、大商业(大跨)等情况,梁纵筋可采用四级钢。当采用四级钢时,应向甲方或施工单位确认项目所在地能否采购得到。
  一般纵筋钢筋直径宜为12mm~25mm;当受拉钢筋直径>25mm及受压钢筋直径>28mm时,不宜采用绑扎搭接,可与甲方确认。有种观点认为梁纵筋只能用25mm以下直径,这种观点是错误的,若纵筋采用机械连接,28mm及32mm的直径可以用。
  箍筋一般可采用一级钢或三级钢。甲方无特殊规定时,推荐采用三级钢。(《混规》4.2.3条)箍筋最小直径应≥6mm(一级钢为6.5mm),除框支梁、托住梁外,箍筋直径不宜大于14mm。
  一般情况下,腰筋(构造腰筋、抗扭腰筋)强度等级同纵向受力钢筋。当强度等级大于360时N/mm2,应取360 N/mm2。当梁纵向受力钢筋采用四级钢时,腰筋采用三级钢(《混规》4.2.3条)。抗扭腰筋最小直径应≥12mm。转换梁(框支梁、托柱转换梁)腰筋不小于16mm。
  吊筋强度等级同纵向受力钢筋,当强度等级大于360时N/mm2,应取360 N/mm2。当梁纵向受力钢筋采用四级钢时,吊筋可采用三级钢。吊筋最小直径应≥12mm。
  不应采用二级钢。
  三、钢筋的连接

2.jpg
  钢筋的连接可采用机械连接、搭接连接或焊接连接(焊接连接需谨慎)。
  1)、当钢筋直径d≥25mm时应采用机械接头;当钢筋直径d≤22mm时可以采用机械接头,也可以采用搭接接头(轴心受拉、小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用)。
  2)、框支梁、框支柱、框架柱、剪力墙的端柱及约束边缘构件的纵向钢筋,应采用机械接头。
  3)、钢筋焊接可采用在工厂进行的有可靠工艺保证的焊接接头。施工图中应注明施工现场采用任何形式的焊接接头,均需经过结构设计人员同意。
  说明:目前施工现场由于缺少有效的检验方法,各种人工焊接接头仅凭肉眼观察不能有效检测其内在质量问题,钢筋焊接质量难以得到保证,因此工地宜少采用。如有少量接头需要采用人工电弧焊接,必须具备可靠的质量检查制度。

  “第一工程技术网”是为解决国内工程项目承揽过程中,中小微施工单位组织构架中缺少专业的设计、预算等关键技术岗位,亦或者考虑到人力资源成本不能长期“供养”此类高薪技术人才。而任何项目的承建均离不开“设计方案”、“工程造价”、“图纸设计”等申报资料,“第一工程技术网”则通过汇集国内专业人士采用平台竞价的模式为用户提供一站式工程技术解决方案。

第一工程技术网_施工方案  工程造价 工程招标  预算  图纸  技术服务

相关推荐

APP内打开