第一工程技术网_施工方案 工程造价 工程招标 预算 图纸 技术服务 大院观点|框架结构梁配筋材料强度等级及钢筋连接方式的选择 一、梁的混凝土强度等级 梁混凝土强度等级可取C25~C40,现浇楼盖的梁板混凝土等级应一致,强度等级不宜取高,否则容易开裂,但超高层建筑如果需要可以采用较高强度。 一般情况可采用C30,当存在大面积荷载较大的部位(如地下室顶板,商业屋面有较厚覆土等),混凝土等级可采用C35。
第一工程技术网_施工方案 工程造价 工程招标 预算 图纸 技术服务
大院观点|框架结构梁配筋材料强度等级及钢筋连接方式的选择
一、梁的混凝土强度等级
梁混凝土强度等级可取C25~C40,现浇楼盖的梁板混凝土等级应一致,强度等级不宜取高,否则容易开裂,但超高层建筑如果需要可以采用较高强度。
一般情况可采用C30,当存在大面积荷载较大的部位(如地下室顶板,商业屋面有较厚覆土等),混凝土等级可采用C35。
二、梁的钢筋牌号及钢筋直径
纵向受力钢筋一般情况下宜采用三级钢,当项目对含钢量控制很严格时,可采用四级钢。对于荷载较大、楼层净高受限、大商业(大跨)等情况,梁纵筋可采用四级钢。当采用四级钢时,应向甲方或施工单位确认项目所在地能否采购得到。
一般纵筋钢筋直径宜为12mm~25mm;当受拉钢筋直径>25mm及受压钢筋直径>28mm时,不宜采用绑扎搭接,可与甲方确认。有种观点认为梁纵筋只能用25mm以下直径,这种观点是错误的,若纵筋采用机械连接,28mm及32mm的直径可以用。
箍筋一般可采用一级钢或三级钢。甲方无特殊规定时,推荐采用三级钢。(《混规》4.2.3条)箍筋最小直径应≥6mm(一级钢为6.5mm),除框支梁、托住梁外,箍筋直径不宜大于14mm。
一般情况下,腰筋(构造腰筋、抗扭腰筋)强度等级同纵向受力钢筋。当强度等级大于360时N/mm2,应取360 N/mm2。当梁纵向受力钢筋采用四级钢时,腰筋采用三级钢(《混规》4.2.3条)。抗扭腰筋最小直径应≥12mm。转换梁(框支梁、托柱转换梁)腰筋不小于16mm。
吊筋强度等级同纵向受力钢筋,当强度等级大于360时N/mm2,应取360 N/mm2。当梁纵向受力钢筋采用四级钢时,吊筋可采用三级钢。吊筋最小直径应≥12mm。
不应采用二级钢。
三、钢筋的连接
钢筋的连接可采用机械连接、搭接连接或焊接连接(焊接连接需谨慎)。
1)、当钢筋直径d≥25mm时应采用机械接头;当钢筋直径d≤22mm时可以采用机械接头,也可以采用搭接接头(轴心受拉、小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用)。
2)、框支梁、框支柱、框架柱、剪力墙的端柱及约束边缘构件的纵向钢筋,应采用机械接头。
3)、钢筋焊接可采用在工厂进行的有可靠工艺保证的焊接接头。施工图中应注明施工现场采用任何形式的焊接接头,均需经过结构设计人员同意。
说明:目前施工现场由于缺少有效的检验方法,各种人工焊接接头仅凭肉眼观察不能有效检测其内在质量问题,钢筋焊接质量难以得到保证,因此工地宜少采用。如有少量接头需要采用人工电弧焊接,必须具备可靠的质量检查制度。