请各位大哥帮下忙了!(750KW锅炉有多大电流)
song7245
song7245 Lv.2
2008年03月10日 11:12:19
只看楼主

现在我公司里有一个750KW的锅炉(用来产蒸气的一个小时一吨蒸气),像这种锅炉运行起来的电流会有多大呀,电流是不是就是按I=p/u=750KW/400V=1875A电流是吗?还有要用多少电缆, 小弟在这里先谢谢各位了!

现在我公司里有一个750KW的锅炉(用来产蒸气的一个小时一吨蒸气),像这种锅炉运行起来的电流会有多大呀,电流是不是就是按I=p/u=750KW/400V=1875A电流是吗?还有要用多少电缆,
小弟在这里先谢谢各位了!
免费打赏
suwansw
2008年03月11日 21:52:27
12楼
电缆得选相当粗的了,185的都还差的远。。哈哈,大设备
回复
song7245
2008年03月12日 09:53:18
13楼
谢谢各位。但还是有一个不明白的地方,三相的话,那是不是750KW分为三路,每一相就会285kw呢?那样I=285KW/400=0.7125KA,电缆上过的是线电流就=0.7125*1.732=1234A
各位大哥,能不能这样计算!
回复
zhengtao7967
2008年03月12日 15:48:37
14楼


ok
回复
guojinlei1981
2009年01月07日 08:41:09
15楼
晕死 老大什么锅炉啊 水 汽
回复
hbs123380
2010年01月29日 13:17:18
16楼
750KW是单台点击的功率吗?是的话就需要1139A了,建议用封闭母线供电,一般750KW是指锅炉的许多部件一起用电的,把产品资料弄明白。
回复
siue_buchx
2010年01月29日 14:31:28
17楼
750/0.38/1.732=1139.5A
回复
yingzhu114
2010年01月29日 15:23:11
18楼
功率因数呢?铭牌上没么?若没有到可以按1计算。。

[ 本帖最后由 yingzhu114 于 2010-1-29 15:24 编辑 ]
回复
xx_691214
2010年01月29日 19:17:31
19楼
750KW的锅炉----------------750KW指的是用电量的单位还是制热量的单位?????:( :(
回复
raoliuqiang
2010年01月29日 23:11:55
20楼
应更具1KW两个电流计算。应该为1500A选用240的电缆
回复
chenwork
2010年01月30日 09:13:37
21楼
选用3*(180*3+70*2)的电缆。1500电流整定的框架。你的锅炉和配电间远吗。
回复

相关推荐

APP内打开