排烟口是设置问题 欢迎大家进!
cctv_031
cctv_031 Lv.2
2008年03月10日 10:40:48
来自于通风排烟
只看楼主

大家来说一下 排烟口敢怎么设计:从出口风速,排烟口之间的间距,排烟口设置的位置等方面来讨论!!

大家来说一下 排烟口敢怎么设计:
从出口风速,排烟口之间的间距,排烟口设置的位置等方面来讨论!!
cctv_031
2008年03月10日 11:11:25
2楼
自己先顶一下
回复
blackeye
2008年03月10日 12:14:16
3楼
这些问题有的规范已经说的很明确了。

1)先纠正一下,排烟口是吸风口,不是出口。根据规范,风速不要超过10m/s即可,考虑到百叶的面积要打系数,那么按6-8m/s设计风速更恰当些。
2)排烟口如果不兼做排风口,一般不需要考虑平均分布,只需要满足30m的要求即可。一个防烟分区有时甚至只画一个排烟口都可以,那就不存在间距的问题。
3)排烟口的平面布置需要考虑两个问题,一个是距离最远点不超过30m,另一个是排烟口不应靠近疏散口和补风口。
回复
wuyq022
2008年03月11日 09:35:13
4楼
请教版主:如果排烟口兼做排风口,那么风量怎么确定,风机怎么选,是不是有个高速和低速的问题,可是我手头的样本只有一个风量,怎么去选
回复
blackeye
2008年03月11日 09:50:21
5楼

您提的问题没有唯一的答案,因为排风量与排烟量的匹配有很多种,车库是一种设计方法,别的场所又是另一种设计方法,所以您必须指明一个功能房间,或者拿一个图纸出来,大家才能明确的答复。常用风机样本上都有双速风机,如果你找不到,可以到网易下载电子样本。
回复
flier_01
2008年03月11日 10:54:47
6楼

如果排烟口兼做排风口,理论上应分别按两个风量与各自的颈部风速确定风口面积,取大者
风机,可选用消防双速风机
也可以用两个风机并联,风机出口装止回阀
回复
per05
2008年03月11日 20:42:12
7楼
同意

黑眼圈

的意见
很符合规范里面的规定!
回复
mawei_602848915
2012年10月29日 11:06:10
8楼
学习了 ,谢谢各位,一直纠结这个问题
回复