【施工技术】施工现场三级电箱如何配置?图示详解,清晰明了!
建工警车
2021年03月16日 09:19:39
只看楼主

一般来说,施工现场用电应符合下列规定:1、采用三级配电系统(即总配电柜或箱、分配电箱、开关箱);2、采用TN-S接零保护系统;3、采用三级漏电保护系统(即总配电箱漏电保护器、分配箱漏电保护器、开关箱漏电保护器)。下面基于施工现场实例图片,详解三级配电箱的配置,以供大家参考学习。


一般来说,施工现场用电应符合下列规定:1、采用三级配电系统(即总配电柜或箱、分配电箱、开关箱);2、采用TN-S接零保护系统;3、采用三级漏电保护系统(即总配电箱漏电保护器、分配箱漏电保护器、开关箱漏电保护器)。下面基于施工现场实例图片,详解三级配电箱的配置,以供大家参考学习。





1

总配电柜或箱


总配电房要求:



1、配电房应自然通风,并应采用防止雨雪侵入和动物进入的措施。配置必要的消防器材。
2、配电房布置应合理,且操作方便,符合安全要求。配电房应张挂有总平面图、总系统图。
3、配电房的门向外开,并配锁。
4、配电房照明分别设置正常照明和事故照明。
5、配电柜或配电线路停电检修时,应悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌。停电时必须由专人负责。张挂电工操作规程。电柜前地面设绝缘胶。


6、配电房沿墙周边设置接地等压带。


总配电房设置立面示意图


总配电房设置平面示意图


总配电房设置剖面示意图


总配电柜现场图例详解:


①:电压表

②③④:电流表


①:电度表


①:总断路器保护器

②:总隔离开关

③:分路总隔离开关

④:分路总漏电保护器

总配电箱中的漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。


①:相线涂刷有色油漆,作标志分色

②:设置N线连接端子

③:设置PE线端子


①:电箱门与金属箱体采用编织软铜线做电气连接


①:张贴系统接线图



2

分配电箱


分配电箱要求:



1、分配电箱的电器安装板上必须分设N线和PE线端子板。
2、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关,以及分路漏电保护器。
3、分配电箱不得安装插座做电气连接。
4、漏电保护器应装设在分配箱靠近负荷的一侧。
5、分配电箱与开关箱距离不得超过30m。


6、分配电箱的漏电开关额定漏电动作电流为100mA,额定动作时间为0.1S。


分配电箱现场图例详解:


分配电箱电器配置示意图


①:总隔离开关

②:分路隔离开关

③:分路漏电保护器

④:N线端子

⑤:电线按相序分色

⑥:采用编织软铜线做电气连接

⑦:PE线端子

⑧:接线端子

⑨:绝缘底板


①:总隔离开关

②:分路隔离开关

③:分路漏电保护器

④:N线端子

⑤:采用编织软铜线做电气连接

⑥:PE线端子

⑦:接线端子

⑧:电线按相序分色

⑨:绝缘底板

⑩:系统图


①:总隔离开关

②:分路隔离开关

③:分路漏电保护器

④:按相序分色

⑤:PE线端子

⑥:工作零线端子

⑦:编制软铜线

⑧:绝缘电工板

⑨:系统图


①:总隔离开关

②:分路隔离开关

③:分路漏电保护器

④:N线端子

⑤:PE线端子

⑥:接线端子

⑦:电线按相序分色

⑧:绝缘底板


临时电箱设置示意:


固定式分配电箱


移动式分配电箱



3

开关箱


开关箱要求:



1、必须按“一机一隔离一漏一箱”设置。
2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。


3、开关箱与控制设备的水平距离距离应在3米内。


开关箱现场图例详解:


开关箱电器配置示意图


双向机具(砂浆机)开关箱

①:隔离开关

②:控制线路开关

③:交流接触器正转

④:交流接触器反转

⑤:电线按相序分色

⑥:漏电保护器

⑦:热继电器

⑧:380V转24V变压器

⑨:PE线端子

⑩:控制指示灯

?:控制按纽

?:系统图

?:编织软铜线保护连接


锯木机开关箱

①:隔离开关

②:漏电保护器

③:380V变24V变压器

④:电线按相序分色

⑤:控制线路开关

⑥:交流接触器

⑦:相序控制

⑧:热继电器控制

⑨:PE线端子

⑩:控制指示灯

?:控制按纽

?:系统图

?:编织软铜线保护连接


普通设备开关箱

①:隔离开关

②:漏电保护器

③:电线按相序分色

④:PE线端子

⑤:接线端子

⑥:系统图

⑦:编织软铜线保护连接

⑧:绝缘底板

①:隔离开关

②:漏电保护器

③:电线按相序分色

④:PE线端子

⑤:接线端子

⑥:系统图

⑦:编织软铜线保护连接

⑧:绝缘底板


交流焊机开关箱

①:隔离开关

②:漏电保护器

③:二次侧空载降压保护器

④:电线按相序分色

⑤:PE线端子

⑥:接线端子

⑦:系统图

⑧:编织软铜线做门跨接线

⑨:绝缘底板


220V开关箱

①:隔离开关

②:漏电保护器

③:插座

④:电线按相序分色

⑤:PE线端子

⑥:系统图

⑦:编织软铜线保护连接

⑧:绝缘底板

①:隔离开关

②:漏电保护器

③:插座

④:电线按相序分色

⑤:PE线端子

⑥:系统图

⑦:编织软铜线保护连接

⑧:绝缘底板


大型设备开关箱漏电开关参数选择


临时电箱设置示意:


固定式开关箱


移动式开关箱


免费打赏
老有所为
2021年03月17日 18:18:42
2楼

图文并茂,谢谢分享。

回复
孙猛行
2021年03月19日 08:29:39
3楼

说的很详细明了了。学习努力,加油楼上的。。。。。。。。。

回复
支座垫石
2021年03月19日 16:12:38
4楼

学习了,楼主说得很详细

回复
qq_1585207682467
2021年03月20日 16:24:58
5楼

感谢分享,确实很详细

回复
haidaochichi
2021年03月25日 15:46:35
7楼

图文并茂,非常生动。

回复
xtycy
2021年03月31日 11:21:17
8楼

十分感谢无私分享!图文并茂,通俗易懂。

回复
cof1617168792445
2021年04月01日 11:50:34
9楼

WONDERFUL!

回复
浪尽天涯
2021年04月01日 19:36:42
10楼

谢谢分享

回复
饶石1515
2021年04月02日 08:03:12
11楼

图示清晰,谢谢楼主分享。


回复
liu.si.jie123
2021年04月02日 10:53:46
12楼

帖子不错!图文并茂一看就是就是专业搞临电的发的,规范、整齐、说明详实对施工现场有很大的指导作用。只是各级隔离开关为什么都用熔断器呢?是为了节约成本吗?我感觉还是用透明壳自动空气开关比较好,便于维护节约排查线路故障时间。缺点是成本比较高,不过对于施工现场来说我认为节约维修、维护时间是最重要的。

回复

相关推荐

APP内打开