常见的采暖、空调水系统定压形式可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压、变频泵定压补水等定压方式。本文介绍了定压补水装置及其设计计算方法,供参考。 转自 网络 分享供学习,如有侵权,请联系删除,我们将在24小时内处理 01 补水泵设计计算 补水泵扬程 应保证补水压力比系统补水点压力高30~50kpa,也可按下式确定:


常见的采暖、空调水系统定压形式可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压、变频泵定压补水等定压方式。本文介绍了定压补水装置及其设计计算方法,供参考。
转自 网络
分享供学习,如有侵权,请联系删除,我们将在24小时内处理


01

补水泵设计计算


补水泵扬程 应保证补水压力比系统补水点压力高30~50kpa,也可按下式确定:

Hp  = 1.15( PA  H1  H2  ρgh

式中

PA  — 系统补水点压力,pa

H1  — 补水泵吸入管路总阻力损失,pa

H2  — 补水泵压出管路总阻力损失,pa

h  — 补水箱最低水位高出系统补水点的高度,m


补水泵流量: 补水泵总小时流量宜为系统水容量的5%,不得超过10%。


循环水系统的小时泄漏量: 宜按系统水容量的1%计算。


供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表一估算,室外管线较长时应取较大值。

表一 空调水系统的单位水容量

循环水系统的补水点:

宜设在循环水泵的吸入侧母管上;当补水压力低于补水点压力时,应设置补水泵。


补水泵的选型:

a、 扬程比系统补水点压力高30~50kpa;

b、 总小时流量宜为系统水容量的5%;

c、 系统较大时宜设置2台泵,平时用一台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行(一般设置2台补水泵)


定压点最低压力要求:

定压点宜设在循环水泵的吸入侧。

1) 循环水温度60℃

2) 循环水温度t≤60℃的水系统,可取系统最高点的压力高于大气压力5kpa;


定压补水装置安装示意图


02

高位膨胀水箱的定压补水系统


膨胀水箱定压原理是通过水箱容积的缓冲调节作用,通过水箱高低水位的控制,实现补水(溢流)的作用,以调节由于系统水温变化或泄漏引起的系统介质(水)的容积变化,保持其系统冷热媒介(水)压力的相对恒定。它是中小型系统和空调水系统常用的定压装置之一。

膨胀水箱位置应该根据系统型式、作用半径、建筑物的高度、供水温度等具体因素来选择。其安装位置及高度不同,给系统产生的工况也不同。可靠的系统,其工况必须满足不汽化、不超压、不倒空,并有足够循环动力的要求。

其中开式膨胀水箱将水箱设在系统的最高点,通常接在循环水泵吸水口的回水干管上。



1、膨胀水箱的容积计算:

≥  Vmin  Vt  Vp

式中, 

V- 水箱的实际有效容积(L);

Vmin— 水箱的最小有效容积(L);

Vt— 水箱的调节容积(L),不应小于3min平时运行的补水泵流量,且应保证水箱的调节水位高差不小于200mm;

Vp— 系统的最大膨胀水量(L)。


2、系统的最大膨胀水量按下式计算:

Vp = 1.1 *( ρ1  ρ2 )/ ρ2 * 1000 Vc

式中

ρ1、ρ2 -水受热膨胀前、后的密度(kg/m 3 ),可按表2确定;

Vc -系统水容量(m 3


表2 一个大气压下水的密度

表3 常用系统单位水容量的最大膨胀量

注: 系统供回水温度按平均水温计;采暖和空调热水加热前水温按5℃计,空调冷水受热后按30℃计。


A. 空调水系统采用冷水、热水共用的双管系统时,开式膨胀水箱有效容积的大小应按冬季工况确定。

B. 膨胀水箱的最低水位应高于采暖/空调水系统最高点1.0m以上。

C. 水箱高度大于等于1500mm时,应设内外人梯,水箱高度大于等于1800mm时,应设两组玻璃管液位计,液位计可用法兰连接或螺纹连接,其搭设长度为70~200mm。

D. 膨胀管在重力循环系统中应安装在供水总立管的顶端;在机械循环系统中应接至系统定压点上,一般接至水泵吸入口前。

E. 循环管接至系统回水干管上,该点与定压点之间应保持不小于1.5~3m的水平距离。


03

气压罐定压


定压罐定压,是在膨胀水箱基础上发展起来的一类定压补水装置,其原理同闭式膨胀水箱。当系统水温变化或泄漏引起水的容积变化时,由于气压罐内气体高压缩性的缓冲作用,使系统压力稳定在预设的压力范围内。如果系统压力下降至预设压力的下限时,由电接点继电器动作启动补水泵,使之向系统供水,直至压力达到预定的的压力上限值时止。若系统压力超过设定的最高压力值时,安全阀自行向软水箱或排水系统泄水降压。以维持系统的压力平衡。


A. 设置气压罐定压但不容纳膨胀水量的补水系统, 气压罐容积应按下式确定:

V Vmin =( β * Vt )/(1- α1

式中

V —气压罐实际总容积(L)

Vmin —气压罐最小容积(L)

Vt —调节容积(L),应不小于3min平时运行的补水泵流量(当采用变频泵时,上述补水泵流量可按额定转速时补水泵流量的1/3~1/4确定)

β —容积附加系数,隔膜式气压罐取1.05;

α1 —压力比, α1 =( P1 +100)/( P2 +100), P1 P2 为补水泵启动压力和停泵压力(表压kpa),应综合考虑气压罐容积和系统的最高运行工作压力的因素取值,宜取0.65~0.85.


气压罐工作压力值(表压kpa)应如下确定:

1) 安全阀开启压力 P4 ,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力;

2) 膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀的开启压力 P3 ,宜取 P3 =0.9P4;

3) 补水泵启动压力 P1 (定压点最低压力并增加10kpa的富余量)

4) 补水泵停泵压力 P2 ,也为膨胀水量停止流回补水箱时电磁阀的关闭压力,宜取 P2 =0.9 P3


B. 设置隔膜式气压罐定压且容纳膨胀水量的补水系统, 容纳膨胀水量的气压罐容积应如下确定:

Vz Vzmin = Vxmin *( P2max + 100)/( P2max - P0

式中

Vz —气压罐实际总容积(L)

Vzmin —气压罐最小总容积(L)

Vxmin —气压罐应吸纳的最小水容积(L),同上 Vmin

P0 —无水时气压罐的起始充气压力(表压kpa)

P2max —气压罐正常运行的最高压力(表压kpa),即最高水温时的停泵压力。


气压罐工作压力值如下确定:

1) 充气压力 P0 ,满足定压点最低压力要求;

2) 安全阀开启压力 P3 ,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力;

3) 正常运行时最高压力 P2max ,宜取 P2max =0.9 P3


闭式膨胀定压罐的安装位置,安装在水泵入口处。