大型商场内库房自动喷淋是否按仓库危险级设计?
mym01
mym01 Lv.4
2008年03月06日 18:18:24
只看楼主

最近手头一北方项目,大型商场,内设若干库房,面积100到200m2不等。如果是在上海,《大中型商场防火技术规定》中,超过100平方的仓库,需按仓库危险级设计,很明确。那么一般其他地方是按什么设定的?是否可以只统一按商场的中危险II级设喷淋呢?(如果按仓库级的话,消防水量,水池等要增加很多,就为了这几个小库房?)

最近手头一北方项目,大型商场,内设若干库房,面积100到200m2不等。
如果是在上海,《大中型商场防火技术规定》中,超过100平方的仓库,需按仓库危险级设计,很明确。
那么一般其他地方是按什么设定的?是否可以只统一按商场的中危险II级设喷淋呢?
(如果按仓库级的话,消防水量,水池等要增加很多,就为了这几个小库房?)
免费打赏
mym01
2008年03月07日 17:46:52
2楼
大家做商场是不是都是按中II呢
回复
hahaxiao1978
2008年03月07日 20:17:58
3楼
既然叫仓库,就应该按照仓库的危险等级去做,面积小就可以按局部做,最后的设备参数取其大者就ok了。
回复
mym01
2008年03月08日 19:01:47
4楼
可是设备参数取大同时意味着消防水池增大,中II的喷淋水量才多大?28*3.6*1=100立方。仓II就完全不一样了。
如果对仓库规模有个规定,就好办的多。因为它毕竟只是附属的小库房。
不知其他地方的筒子们是怎么做的。
回复
hahaxiao1978
2008年03月09日 19:38:33
5楼
你的仓库才100平,中II的保护面积是160平,你按面积算下来也差不了多少的。
回复
wuyq022
2008年03月10日 11:14:12
6楼
应该按仓库的做吧.毕竟商场的货物比较杂,而且很多是易燃的
回复
wangbaowy
2008年03月10日 11:28:28
7楼
水暖电专业资料任意下载不收取任何费用和积分
筑龙网水暖电三个专业资料任意下载!目前唯一的不收取任何费用和积分的专业网站,只要注册就能任意海量下载!赶快行动吧!
网站资料分类详细,全面,量大!资料数量三个专业近60000!

筑龙给排水http://gp.zhulong.com/jipaishui.asp
筑龙暖通http://nt.zhulong.com/nuantong.asp
筑龙电气http://dq.zhulong.com/dianqi.asp
回复
raininger
2008年03月10日 16:05:55
8楼
库房附设于商场楼层,按商场设自喷即可,至于是中危险I级还是中危险II级,按商场面积而定。
回复
frankx2007
2008年03月11日 13:28:15
9楼
既然定性为商场就应该按商场级别。
回复
children123
2008年03月11日 14:13:34
10楼
还是按仓库级别来做吧,安全第一吧。
回复
mym01
2008年03月11日 21:48:51
11楼
看来大家还是意见都不统一的。100平方以下我就参照上海规定不按照仓库计算了。
可现在好几个都超过。关键是什么?根据现在规范,参照标准不一样结果差太多了。
仓库动不动就是1.5小时或2个小时,比中II多了去了。
回复

相关推荐