电力变压器预防性试验作业指导书 1.电力变压器的预防性试验项目 1.1 绕组的直流电阻 1.2 有载分接开关 1.2 绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数 1.3 绕组的 tan δ(油浸式) 1.4220kV 套管的绝缘电阻
电力变压器预防性试验作业指导书
1.电力变压器的预防性试验项目
1.1 绕组的直流电阻
1.2 有载分接开关
1.2 绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数
1.3 绕组的 tan δ(油浸式)
1.4220kV 套管的绝缘电阻
1.5220kV 套管的 tan δ和电容值
1.6 绝缘油电气强度
1.7 绝缘油介质损耗因数 90C ( 220kV )
2.试验准备
2.1 人员组织
表1
序号 |
项目 |
单位 |
数量 |
备注 |
1 |
工作负责人 |
人 |
1 |
全面负责 |
2 |
试验员 |
人 |
2 |
操作、记录 |
2.2 仪器、仪表及材料配置
1.3对试验结果的要求
1)1.6MVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点电引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%
2)1.6MVA以下变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的4%,无中性点电引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的2%
3)与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%
2.有载分接开关的检查
2.1在变压器由高往低或由低往高调档时,检查电机是否有卡壳,档位是否与后台一致。
3.绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数
3.1 设备准备
兆欧表
3.2 试验接线
⑼ 地端子——为保障操作者的安全,为使仪器正常工作,使用前应将该端子可靠接地。该端子既是安全接地,又是工作接地。
⑽ 启 动/停止键——按下该键,仪器进入测量状态; 松开该键,仪器退出测量状态。 ⑾ 打印键--测量结束,显示测量结果时,按该键可以打印测量结果。
⑿ 正反接线键——用来选择正接线或 反接线方式。
⒀ 工作方式键——当选择仪器内部升压器施加试验电压时,按该键选择“内接”方式;如现场干扰较大,按该键选择“抗干扰内接”方式;当外接升压器施加试验电压时,按该键选择“外接升压器”方式;当外接升压器和外接标准电容器测量时,按该键选择“外接Cn ” 方式。
⒁ 标准电流输入端Cn-外接Cn ” 测量方式工作时,与外接标准电容器的测量端相连接。连接该端的电缆为黑色。
⒂ 测电流输入端Cx —— 使用时应根据不同的试品类型与被试品的部位连接。连接该端的电缆为红色,两端有黑色标记。
⒃ 电压端HV —— 当测量非接地试品(选择正接线)时,该端为高电压端,与该端相连的电缆内层带高压;当测量接地试品(选择反接线)时,该端在仪器内部接地。连接该端的电缆为黄色。
⒄ 电缆屏蔽专用接地端--电缆与仪器连接时,将电缆插头端的引出线连至该端,从而将电缆的外层屏蔽接地。
4.2试验接线(反接法)