二次预留预埋施工的一般工序为: 一次管线清理→墙体开槽作业→线盒的定位安装及固定→线管敷设安装及固定→引线、穿线工作→成品保护工作,对于各工序的施工要点,下面这个施工现场示例分享,以供大家参考交流。 施工工序要点





二次预留预埋施工的一般工序为: 一次管线清理→墙体开槽作业→线盒的定位安装及固定→线管敷设安装及固定→引线、穿线工作→成品保护工作,对于各工序的施工要点,下面这个施工现场示例分享,以供大家参考交流。


施工工序要点


对一次预埋的线管路径进行清理,保证所接线管的通畅。



  

 落实保温施工界面及施工面厚度等数据,以现场1m控制线为标准,按固化图点位及标高参数进行现场定位。



 线盒点位确定后,根据配管数量完成开槽弹线工作,严禁不弹线随意开槽(注:开槽深度≤d+20mm,开槽宽度≤dn+60) 。



 用切割机沿线切割,最后剔打完成线槽开设(注:开槽深度≤d+20mm,开槽宽度≤dn+60) 。



 待土建专业完成墙面抹灰打耙后,线盒安装及固定工作方能进行,禁止在墙面未打耙的情况下提前完成线盒固定工作。



 线盒定位安装时,认真核对固化图点位及定位尺寸。同一室内,同一标高线盒间误差控制在±2mm以内,无明显观感质量缺陷。




 待线盒固定牢靠后,完成线管敷设安装工作。线管与线盒连接处必须安装锁扣;线管接口处毛刺必须清理干净;线管与线管接头位置必须使用胶水粘接;线管与线管之间,线管与槽壁之间应留有≤10mm的间距,以保证填充密实度,避免空鼓、开裂质量隐患的存在。



 

 穿线施工及成品保护。线盒、线管敷设安装完成后,使用泡沫对线盒进行填充保护,避免因抹灰施工等其他原因而导致管线堵塞,无法穿线的情况出现。




 强、弱电箱底盒在土建抹灰打耙完成后立即插入预埋安装;安装完成面同土建抹灰完成面齐平;如涉及保温施工墙面的,底盒安装完成面同保温施工完成面齐平(注:底盒预埋时提前将锁扣安装到位)。




 强、弱电箱配管安装时,线管尽量保持顺直,线管与线管之间,线管与槽壁之间应留有不小于10mm的间距,以保证填充密实度,避免空鼓、开裂质量隐患的存在(建议:因强、弱电箱位置线管密集,是否进行二次关模浇筑)。



 

质量检查工作


1、使用激光水平仪、水平靠尺、钢卷尺对线盒的标高、平整度、线盒间距进行检查。同一室内,同一标高的线盒误差<±2mm。
2、使用钢卷尺对线槽内线管安装间距进行检查。线管与线管之间的间距≤10mm。

3、直接头粘接必须牢固可靠,对粘接质量进行现场抽检。


现场存在问题


 工完场清制度未落实到位




 剪力墙洞孔剔打对结构的影响




剪力墙二次预埋注意事项


1、禁止使用切割机在剪力墙位置切割作业。
2、禁止切断结构钢筋。
3、剪力墙位置线盒安装高度同固化图一致,左右尺寸偏差≤±30mm。

4、预埋安装完成后,立即完成洞口收边收口封堵工作。


免费打赏
lingwei7
2020年12月09日 17:00:28
2楼

谢谢分享~~学习很多

回复
lz19870501
2020年12月10日 08:05:34
3楼

图文并茂,好文章

回复
加倍努力
2020年12月10日 09:47:03
4楼

很好的资料,学习了二次预留预埋施工实例,多谢!

回复
cof1607657248739
2020年12月11日 15:30:40
5楼

谢谢分享~~学习很多

回复
cof1608224934930
2020年12月23日 09:25:42
6楼

你好,我看了上面的内容,我就对一个问题感到困惑,因为原文中的相同内容做了不同的表述,就是管线和管线之间,管线和槽壁之间的距离到底是大于等于10mm,还是小于等于10mm?

回复
王一哥哥
2022年09月04日 14:35:13
8楼

学习了谢谢

回复

相关推荐

APP内打开