超全面!详解变电站的四大保护配置
无人之岛
2020年12月04日 14:31:23
来自于电站工程
只看楼主

收录于话题 二、继电保护的基本原理   能够区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态,找出存在 差别 的 特征量 。 电流增大 :在故障点与电源间直接连接的电气设备上的电流会增大。→



二、继电保护的基本原理  

能够区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态,找出存在 差别 特征量

电流增大 :在故障点与电源间直接连接的电气设备上的电流会增大。→ 过电流保护

电压降低 :系统故障相的相电压或相间电压会下降,而且离故障点越近,电压降低越多,甚至降为零。→ 低电压保护


电压与电流的比值 Z 会发生变化 :系统正常运行时, Z 基本上是负荷阻抗,其值较大,系统短路时, Z 是保护安装处到短路点的阻抗,其值较小 。→ 距离保护或阻抗保护

电压电流间的相位角会发生变化 :正常 20° 左右,短路时 60°~80° 。→ 方向保护

出现序分量 :接地故障时产生零序分量,非对称故障时产生负序分量。→ 零序保护、负序保护

有无差流 :利用正常时流入电流和流出电流相等, I =I 出,差流近似为零,而短路时流入和流出不相等, I 入≠ I 出,产生很大差流。→ 线路差动、母线差动、主变差动

非电量信号 :利用非电气量的变化接通继电器相应的接点动作,发信号或跳闸。→ 瓦斯保护、压力释放、过热保护

总之,只要找出正常运行与故障时系统中电气量或非电气量的 变化特征, 即可找出一种原理构成保护,且差别越明显,保护性能越好。

三、继电保护的配置要求

继电保护系统的配置应满足两点基本要求:

1. 任何电力设备和线路,在任何时候不得处于无继电保护的状态下运行。
 
2. 任何电力设备和线路在运行中,必须在任何时候均由两套完全独立的继电保护装置分别控制两台完全独立的断路器实现保护。


免费打赏

相关推荐

APP内打开