是丙类厂房就得做自动喷淋吗?但是规范中中是说了高层丙类厂房要设,还有单层,多层制衣,玩具及电子等厂房,这个等我怎么把握啊!
是丙类厂房就得做自动喷淋吗?
但是规范中中是说了高层丙类厂房要设,还有单层,多层制衣,玩具及电子等厂房,
这个等我怎么把握啊!
2楼
规范没有规定丙类必须设置喷淋系统,主要是看工艺及环境的安全性。比如设置AHU的送回风管比较多、或者生产油类变压器等等;不过划分为丙类的厂房就说明其有一定危险性,我以前的设计对丙类都是设置喷淋的。不过我做过的都是具有多风管的建筑,火灾蔓延的危险性比较大。
回复
3楼
占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
应该还和建筑占地面积和总建筑面积有关
回复
4楼
没有必要吧,3楼已经说的很清楚了,我做了很多丙类厂房都没有做自动喷淋.审图的也没说什么.
回复
5楼
必须满足两个方面:1.面积:占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2单层、多层.2.使用性质: 制鞋、制衣、玩具及电子等."等"的概念模糊,一般只有这4种性质做喷淋
回复
6楼
规范很明确,面积:占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2单层、多层,有些不做是因为,这条是新规
回复
7楼
可是自动喷淋的规范上比如喷漆车间之内的厂房是严重危险级别的~
这个的确不好把握啊.头疼~
回复
8楼
不是 丙类厂房都需要设 规范里说的很明确 是高层丙类厂房 也就是高度大于24米的丙类厂房
如果设计的厂房高度不到24米 当然就不用设自动喷淋了
回复
9楼
按规范“占地面积大于1500方的木器厂房”应设自喷。
我在做一个一层2500方的竹制品厂房,打算做自喷。
大家觉得这样套用合适么?
回复
10楼
必须满足两个方面:1.面积:占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2单层、多层.2.使用性质: 制鞋、制衣、玩具及电子等."等"的概念模糊,一般只有这4种性质做喷淋
回复
11楼
规范上说的是“宜”设,是不是可以不用设啊?
回复