在一段桥架中仅设置某一相序的电线(如L1)有没有问题
料晨
料晨 Lv.2
2020年11月25日 16:04:00
只看楼主

如截图,左边桥架中仅放置L1L2相序电线至末端箱子,右边桥架中仅放置L3相序电线至末端箱,末端箱电源均引自一电表箱,出线端无三相不平衡,但设置路由处将不同相序的电线分开设置了,请问各位老师这样有没有问题?

如截图,左边桥架中仅放置L1L2相序电线至末端箱子,右边桥架中仅放置L3相序电线至末端箱,末端箱电源均引自一电表箱,出线端无三相不平衡,但设置路由处将不同相序的电线分开设置了,请问各位老师这样有没有问题?微信图片_20201125155917.png

学海一帆
2020年12月07日 11:59:28
2楼

这样肯定有问题。两条桥架运行时电流不平衡,有环形涡流产生,桥架会发热的。

回复

相关推荐