博物馆类建筑的空调与通风工程设计
极恶都市
2020年11月20日 13:21:35
来自于通风排烟
只看楼主

空调与通风工程设计说明 一、概况 本工程为双鸭山市博物馆,其中地下一层,地上三层,建筑面积15900.11m,建筑高度16.2米。 二.设计依据 1、《博物馆建筑设计规范》 2、《采暖通风与空气调节设计规范》 3、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 4、《建筑设计防火规范》



空调与通风工程设计说明
一、概况

本工程为双鸭山市博物馆,其中地下一层,地上三层,建筑面积15900.11m,建筑高度16.2米。


二.设计依据
1、《博物馆建筑设计规范》
2、《采暖通风与空气调节设计规范》
3、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
4、《建筑设计防火规范》
5、《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调.动力)
6、《公共建筑节能设计标准》         
7、业主有关暖通方面的要求。

三.设计参数
1、室外空气计算参数:
夏季:空调计算干球温度30.3°C,湿球温度23.4°C;  通风计算干球温度27°C;
冬季:空调计算干球温度-29°C ,通风温度-20°C.  最冷月月平均室外相对湿度 74%。
2、空调房间温度、湿度、新风量要求:
四、空调设计
博物馆展馆、藏品库、办公室等均夏季供冷,冬季采暖,经计算博物馆冷负荷1700kW,热负荷,采暖说明另详。
博物馆大空间展区及娱乐健身区等采用全空气系统,办公室、会议室选用风机盘管加新风方式,新风集中处理至室内状态后送至各室。
空调冷源采用两台螺杆式冷水机组,单台名义制冷量870kW,室外配置相匹配的冷却塔。制冷采用12/7℃供回水方式的循环冷冻水。
有24小时值班要求的房间单独设置分体空调。
藏品库设置全空气系统,并预留湿膜加湿器,考虑冬季加湿。


五、通风设计
本工程有排风要求的房间见下表。
通风换气量见下表

藏品库采用气体灭火系统,设置事故通风机,气体灭火后由消控中心打开,按12次/h换气次数考虑风量。


六、消防设计
1、本建筑对于防烟楼梯间设置机械加压送风,设置常闭的送风口,火灾时,地上与地下部分切换使用。
2、对于地下室疏散走道、地下室大于50平方的房间、地上大于300平方不能开窗或开窗面积不足2%的房间、中庭均设排烟设施。外走道、面积大于300平方且有外窗的房间采用排烟窗自然排烟。排烟系统的补风采用自然补风,地下室采用机械补风。
3、地下车库面积小于2000平米,故仅设置机械排风系统。
4、各防烟分区间须设置高度不小于500mm的挡烟垂壁,排烟风机应与排烟口联动开启。


七、环保
1、所有机械设备运转时,都将采取措施以获得最低的噪声和振动的效果, 这些措施有:
a.选用高效低噪声和低振动的设备
b.对有振动的设备,采用隔振措施,包括采用橡胶或弹簧隔振器、弹性吊架、柔性接头。
c.对噪声较大的设备采用隔声、消声处理,包括设置机房、消声器,或者在吊顶内部设置局部维护以解决噪声问题等。

2、将对周围空气环境有影响的气体接到高处进行排放。


八、风管与水管的材料及保温
1、空调、通风、消防风管均采用镀锌薄钢板,并满足国家有关规范要求。
2、空调水管 DN250采用螺旋焊接钢管。
3、空调凝结水管采用UPVC管。
4、空调供回水管采用难燃型发泡橡塑保温,不同管径保温厚度详见施工说明。

空调与通风工程施工说明
一、一般规定
1、空调通风工程的施工验收应按本说明进行,说明中未详之处均应遵照国家标准执行,执行规范如下:
A、《通风和空调工程施工质量验收规范》
B、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
2、图中的尺寸单位:
标高以米计;其余尺寸以毫米计。
所注标高除特别注明以该层建筑楼面为起算标高外,其余均以建筑底层地坪为±0.000的起算标高。
3、系统标高:
水管的标高均表示管中心的高度位置;矩形风管的标高均表示该管底面(不包括保温层)的高度位置。
4、本说明中所述压力均指表压。
5、为确保工程质量,凡涉及本工程的主要设备和材料、重要阀门等产品需经设计方对产品进行技术性能参数质量进行确认,确认后方能施工安装。

6、为确保使用功能,空调通风设备安装完毕后应设置临时用电进行风系统调试


二、风道
1、管材、制作、安装:
空调、通风管道采用镀锌钢板,其厚度按照《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定选料。按照《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定及其行业标准选料。
2、保温风管穿过墙体、楼板时,应用厚度不小于0.75mm的镀锌钢板做保护壳;保护壳与风管间的间隙尺寸为保温材料的厚度;保护壳端面应与墙面或楼板底面平齐或略高,但应比楼板面高30mm

3、与防火阀连接的过墙(楼板)风管,应采用厚度不小于1.6mm的钢板制作。风管(保温风管的保护壳)与墙或楼板处的空隙应采用不燃材料进行密封处理。


三、水管道
1、安装之前必须仔细检查阀门、配件的质量,凡不能满足工作压力要求或有变形、裂缝、砂眼等明显缺陷者不准使用;阀门在安装前还应作组装性能检查,其动作应正确和灵活,关断用的阀门须作严密性试验,不合格阀门严禁安装到系统中。
2、空调冷凝水管应顺排水方向设置坡度安装,坡度大于0.8%,严禁倒坡;
3、立管及水平管翻高形成气囊的最高处均设置排气阀,在吊顶内的排气阀采用手动型,在机房、管道井等处采用自动放气型。立管及水平管翻低的最低处均设置排水阀,立管底部排水阀前应有不小于100mm的集污管段的长度。
4、管道穿墙或楼板处必须设置套管,其内径应比管道(不保温)或保温层外径大20-30mm。安装在墙体内的套管,其两端应与墙饰面相平;穿楼板的套管应比建筑面层高30mm。管道的接头焊缝不得设在套管内。在保温工程竣工后,套管与保温层外径之间的空隙用不燃保温材料塞紧。
5、管道的支、吊架详见国标05R417-1。保冷管道与支吊架之间应垫经防腐处理的木衬垫(高密度难燃型酚醛发泡或保冷PU鞍座),垫块厚度应与绝热厚度相同。

6、管道工作压力为0.6MPa,试验压力为1.0MPa,阀门选用压力为1.6MPa。DN50(含DN50)以下水管的阀门均采用截止阀(J41T),DN50以上水管的阀门均采用蝶阀,其中DN150以下用手柄式(D71X),DN200以上用蜗轮蜗杆式(D371X),自动放气阀采用ZR-II型,大小均为DN20。


四、保温
1、所有保温及其辅助材料必须采用不燃或难燃型产品;穿越防火墙的保温风管,在防火墙两侧2m范围内须采用不燃材料及粘结剂保温。
2、非保温材料制作的空调送、回风管及经冷热处理的新风管须保温,保温采用厚30mm夹筋铝箔复面的离心玻璃棉板材,导热系数应不大于0.04W/(m.k),密度为48kg/m3,铝箔贴面采用特强防潮防腐蚀型。水汽渗透率为1.15 ng/N.S,耐破强度为4.9kg/m2接缝处用铝箔胶带密封,且应采用保温钉固定保温层,保温钉固定及分布密度按规范A 规定。
3、水管道保温工作须在试压、清洗、水循环正常,非镀锌钢管须除锈和刷二度防锈漆后进行。
4、水管:采用难燃型橡塑制品,导热系数0.037w/(m.°C),其保温厚度为:

保温工程做法可参见《管道及设备保温》(98R418)


五、设备安装
1、所有设备安装前砼基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装设备。包括设备基础尺寸、位置,基础的强度,基础表面的平整度、水平度均应符合要求。
2、设备安装前应按设计要求检验其型号、规格,应有产品合格证和安装使用说明书 ,核对无误时方能进行安装。安装应按说明书要求进行或由供货商提供指导,吊装时应安全、稳妥,受力点不得使设备产生扭曲变形或损伤。
3、设备安装时均需设减振设备,其中吊装型采用减震吊架,落地型采用减震垫圈。

4、所有设备安装用的预埋件、预留洞等应与土建施工单位密切配合,避免遗漏和返工。


六、其它
1、本说明未详之处,请按《通风与空调工程施工质量验收规范》进行。
2、鉴于施工过程中可能出现调整,本工程材料表在订货时需设计人员重新确认。
3、本说明为除附加在各施工图中说明之外的总说明。

相关推荐

APP内打开