运用BIM技术提高管线综合布置准确率
博思塔尼亚
2020年11月03日 14:45:51
只看楼主

对于机电安装管线综合布置,传统做法是CAD平台绘制综合图、留洞图、机房、管道井、卫生间净空详图,但是由于二维概念想象空间的理解差异,难以满足管线综合布置与施工环节协同对平面及标高定位精确度的要求。施工蓝图常有多版图纸、设计变更、会审记录在不同施工班组的理解消化中存在不可控性,施工中的难点不能提前反映。 CAD二维图纸 如果运用BIM新理念、新技术、新方法,创建三维模型、管线综合碰撞检查、模拟施工进度,精确统计材料,能够显著提高管线综合布置准确率。


对于机电安装管线综合布置,传统做法是CAD平台绘制综合图、留洞图、机房、管道井、卫生间净空详图,但是由于二维概念想象空间的理解差异,难以满足管线综合布置与施工环节协同对平面及标高定位精确度的要求。施工蓝图常有多版图纸、设计变更、会审记录在不同施工班组的理解消化中存在不可控性,施工中的难点不能提前反映。


CAD二维图纸


如果运用BIM新理念、新技术、新方法,创建三维模型、管线综合碰撞检查、模拟施工进度,精确统计材料,能够显著提高管线综合布置准确率。


BIM三维图纸


实例分享


深圳水湾1979广场项目
建筑面积32万㎡,群楼部分地上五层、地下三层,其中地下一层有部分夹层、制冷机房、局部为商业用房及车库。地下二层主要为车库、机电设备、管道转换层。地下三层主要为车库、泵房、电气、管道、通风设备层。



本工程的机电管线综合布置由深圳华西安装工程公司承建,项目组依据设计图纸会审记录、设计回复意见及甲方要求、参照设计施工平面图、设置Revit平台准确绘制建筑轴网及精确定位标高、原点对原点Revit连接AutoCAD外部参照、绘制并生成图形DWG文件、碰撞检测与模型调整、碰撞检测与模型调整同步完成、精确的材料统计、利用Navisworks平台进行空间漫游、模拟施工进度等BIM操作、由Revit生成NWD建筑模型实现在Navisworks平台上的全专业的BIM协同分析。


依据设计图纸会审记录



依据设计回复意见及甲方要求



参照设计施工平面图



设置Revit平台准确绘制建筑轴网,精确定位标高



原点对原点Revit连接AutoCAD外部参照



绘制并生成图形DWG文件




根据综合管线施工交底的要点,增加局部剖面图,轴测图


局部剖面图


轴测图


碰撞检测与模型调整:可以看到碰撞点的精确位置





碰撞检测与模型调整同步完成



精确的材料统计



利用Navisworks平台进行空间漫游



模拟施工进度等BIM操作,制定合理施工进度计划



由Revit生成NWD建筑模型实现在Navisworks平台上的全专业的BIM协同



实施效果


地下三层1号泵房


地下一层制冷机房


地下三层泵房通道


地下二层综合管线


模拟施工进度示例


免费打赏

相关推荐

APP内打开