高层(12层)楼梯间(无封闭楼梯间)消防立管是否须保温?该住宅楼冬季采暖.如保温是否下部3~4层即可?
高层(12层)楼梯间(无封闭楼梯间)消防立管是否须保温?该住宅楼冬季采暖.如保温是否下部3~4层即可?
2楼
为赚土木币,:time: :victory: ,强烈建议取消土木币。
回复
3楼
询问施工单位,学学他们的经验。:) 即使是北方,冬季温度相差也很大。各地做法不同了。问物业估计没多大用,因为他们为管理方便,多数是让消火栓系统保持空管状态。:lol
回复
4楼
即使保温也不起作用,消防管道内水不流动,还是会冻的。管道最好避免直接在室外
回复
5楼
真的对保障要求很高的话,做电伴热吧~我觉得不流动保温还是很难的~
回复
6楼
不采暖房间的消防管道要保温,如果保温就应该都保
回复
7楼
不知道气候条件不好说保温的问题,可以做干式系统,平时补充水的;或者采用电伴热保温方式,比较理想,适合消防管道
回复
8楼
xuexi
回复
9楼
学习学习
回复
10楼
:):):) :):)
回复
11楼
表示是在南方、、、
回复