请教有关蓄电池式应急照明灯或疏散指示灯的供电时间,在新《高规》里要求一般是不少于20分钟,在新《建筑设计防火规范》里要求一般是不少于30分钟,可是据说在某些消防规范或消防灯具标准里面要求是不少于90分钟,请问到底应该怎样啊?谢谢!
请教有关蓄电池式应急照明灯或疏散指示灯的供电时间,在新《高规》里要求一般是不少于20分钟,在新《建筑设计防火规范》里要求一般是不少于30分钟,可是据说在某些消防规范或消防灯具标准里面要求是不少于90分钟,请问到底应该怎样啊?谢谢!
2楼
我们单位做设计时都是选用时间是带蓄电90分钟的灯具,具体的原因我也说不上,你说的消防标准我也没见到过,仅供参考
回复
3楼
我以前也经常标明90分钟,可是后来看规范,好象觉得又要不了这么长时间啊
回复
4楼
蓄电池式应急照明灯或疏散指示灯的供电时间:
《高规》里要求一般是不少于20分钟----------------高层建筑
《建筑设计防火规范》里要求一般是不少于30分钟-------------多层建筑
消防灯具标准里面要求是不少于90分钟--------------对产品的要求
回复
5楼
请问楼上兄弟:90分钟的要求具体是出现在什么名字的消防灯具标准里面?在几页第几条?那我们一般出施工图是该标注多少时间?谢谢!
回复
6楼
1.90分钟的要求具体是出现在什么名字的消防灯具标准里面?
见:GB17945-2000 5.1.2
2.那我们一般出施工图是该标注多少时间?
请按相应的规范执行
回复
7楼
一般应急灯都能满足90分钟
回复
8楼
蓄电池式应急照明灯或疏散指示灯的供电时间:
《高规》里要求一般是不少于20分钟----------------高层建筑
《建筑设计防火规范》里要求一般是不少于30分钟-------------多层建筑
消防灯具标准里面要求是不少于90分钟--------------对产品的要求
说的对
支持
回复
9楼
EPS的产品说明中规定的是90分钟。
回复
10楼
90分钟时对于不确定因素,一般设计成90分钟,但实际中远短于这个时间。
回复
11楼
:) 按规范要求30分钟就够了,为保证这实实在在的30分钟,我认为应急灯制造标准提高到90分钟就很有必要了。:)
回复