请问对于有全部吊顶的楼
loveyourself2005
2005年01月30日 16:51:58
只看楼主

请问对于有全部吊顶的楼,喷头的安装位置还考虑离梁的距离吗

请问对于有全部吊顶的楼,喷头的安装位置还考虑离梁的距离吗
heijindishi
2005年01月30日 17:58:10
2楼
那要是在吊顶上面不就没用了吗?还要喷头有什么用呢
回复
loveyourself2005
2005年01月31日 08:37:04
3楼
2楼 的好象没看懂楼主的意思。
回复
cb
2005年02月01日 01:16:07
4楼
不用
回复
applan
2005年02月01日 09:17:15
5楼
那样可以采用吊顶型喷头,不用考虑离梁的距离,但要考虑吊顶高度,否则真要到吊顶上部去了。
若是吊顶净空>=800mm,里边有可燃物时,吊顶内也要做喷淋。
回复
loveyourself2005
2005年02月01日 15:45:49
6楼
吊顶型喷头是不是就是下垂型喷头
回复
zhy1968
2005年02月01日 16:29:31
7楼
吊顶型喷头是一种下垂型喷头,你到底问得什么意思?
回复
wf
2005年02月02日 08:43:43
8楼


这种情况使用装饰型喷头即可。不必考虑梁的问题。
另外,装饰型(俗称吊顶型)喷头也是下喷的,但是和下垂型喷头是不同的。具体这个你可以看看有关图集、设计手册。
回复
loveyourself2005
2005年02月02日 09:07:25
9楼
谢谢8楼的回答,我明白了!
回复
wangyizhangtao
2005年02月02日 09:20:39
10楼
应该不考虑
回复

相关推荐

APP内打开