请问下这台进线柜的框架断路器运行分段能力ics需要满足80KA,能否优化低一点。
![](https://fd.co188.com/group1/M00/DF/41/rBBhIF9ocVaAVh29AABXF8fUuTo500.jpg)
![](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
请问下这台进线柜的框架断路器运行分段能力ics需要满足80KA,能否优化低一点。
假定干式变压器以后扩容不大于1600kVA,则3相短路电流不大于 1600/0.4/1.732/6%=38.5kA。所以框架50kA足以。
这位土木的朋友,你可以与设计人员沟通一下啊,80KA稍微选大了啊!你的配电变压器才1000KVA,一般可按照如下表设计:
10/0.4kV变压器与低压断路器、互感器及母线等配合表 |
|||||||||||||
变压器容量Se (kVA) |
阻抗电压 Uk% |
额定电流(A) |
低压出口短路电流(kA) |
总出线断 路器额定 电 流(A) |
互感器变 比(A) |
变压器低压侧出线选择 |
中性点接地线 |
||||||
母线槽(A) |
铜母线(TMY-)规格 |
YJV电缆规格 |
铜母线 |
镀锌 扁钢 |
|||||||||
高压侧 |
低压侧 |
Ip |
Ik |
||||||||||
160 |
4 |
9.2 |
231 |
14.7 |
5.77 |
250 |
300/5 |
— |
4(40 |
3 |
15 |
25 |
|
200 |
4 |
11.5 |
289 |
18.4 |
7.22 |
315 |
400/5 |
— |
4(40 |
3 |
15 |
25 |
|
250 |
4 |
14.5 |
361 |
22.95 |
9.00 |
400 |
500/5 |
630 |
4(40 |
3 |
15 |
40 |
|
315 |
4 |
18.2 |
455 |
28.92 |
11.34 |
500 |
650/5 |
630 |
4(50 |
2(3 |
20 |
40 |
|
400 |
4 |
23.1 |
578 |
36.72 |
14.40 |
630 |
800/5 |
800 |
4(63 |
2(3 |
20 |
40 |
|
500 |
4 |
28.9 |
723 |
45.90 |
18.00 |
800 |
800/5 |
1000 |
3(80 |
3 |
25 |
40 |
|
630 |
4 |
36.4 |
910 |
57.83 |
22.68 |
1000 |
1000/5 |
1250 |
3(80 |
3 |
25 |
50 |
|
800 |
6 |
46.2 |
1156 |
48.96 |
19.20 |
1250 |
1500/5 |
1600 |
3(100 |
3 |
30 |
50 |
|
1000 |
6 |
57.8 |
1445 |
61.20 |
24.00 |
1600 |
2000/5 |
2000 |
3(125 |
3 |
30 |
50 |
|
1250 |
6 |
72.3 |
1806 |
76.50 |
30.00 |
2000 |
2500/5 |
2500 |
3[2(100 |
3 |
30 |
63 |
|
1600 |
6 |
92.5 |
2312 |
97.92 |
38.40 |
2500 |
3000/5 |
3150 |
3[2(125 |
— |
40 |
80 |
|
2000 |
6 |
115.6 |
2890 |
122.4 |
48.00 |
3200 |
4000/5 |
4000 |
3[2(125 |
— |
40 |
100 |
|
2500 |
6 |
144.5 |
3613 |
153.0 |
60.00 |
4000 |
4000/5 |
5000 |
3[3(125 |
— |
40 |
80 |