关于自动喷淋计算
lllllxy
lllllxy Lv.2
2020年09月07日 16:00:22
只看楼主

如图,请问计算顺序应该是什么样的?我现在算完了1-2-3-4-4A,接下来应该怎么算?算上面还是往右走

如图,请问计算顺序应该是什么样的?我现在算完了1-2-3-4-4A,接下来应该怎么算?算上面还是往右走
lllllxy
2020年09月07日 16:06:10
2楼

是用逐点法计算,一根横管连接两边这该怎么算呀

回复
joy迥异
2020年12月24日 16:21:59
3楼

我认为是,你算到了4A了,现在4A压力已确定,可反算13点压力,以及计算管段水损,再往右,计算8A压力,管段水损,以此类推。便可计算出设计扬程了。

回复

相关推荐

APP内打开