[急!]首次仓库喷淋设计中遇到的一些问题
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2008年03月03日 16:15:13
只看楼主

最近在做一个物流仓库,建筑给该仓库的定性为戊类仓库,但到现场勘察一下,发现仓库里堆放了袋装的棉花和聚乙烯等物品。设计的时候我没有按照建筑专业定的戊类仓库划分危险等级,而按照仓库危险危险三级进行设计的。该仓库的最大净空高度(中间屋脊)9.7米;屋檐8.0m,货物堆积高度按现场约7m,跨度50m,长85.8m。1、喷淋采用预作用系统,喷头采用早期抑制快速响应喷头,选取设计参数(规范P15)K=200,作用面积内开放12只喷头,喷头最低工作压力0.35MPa,按公式q=K(10P)1/2=200(10*0.35)/6=

6.24(l/s),12只喷头的流量Q=12*6.24*1.3(安全系数)=97.3(l/s)(估算),再看P21喷头布置中,喷水强度大于等于12(l/min*m2)的一只喷头的最大保护面积为9m2,如果喷头按照2.95*2.5=7.375m2进行布置的话,12个喷头的保护面积为12*7.375=88.5m2,则作用面积内平均喷水强度为97.3*60/88.5=66(l/min),如此之大!!!入口压力也很大!
2、如果按照分类堆垛储物的三级仓库(规范P12)表5.0.5—2最后一行选最大储物高度为7.5m一栏,喷水强度按C=22.5,作用面积按不小于240m2进行计算,选取作用面积内240/9=27个喷头K=115,最不利喷头压力p=0.2MPa进行计算,可以得到系统的设计流量为100(l/s),平均喷水强度为25(l/min*m2),入口压力106m(有点高,可以通过调整管径再作修改),满足要求。
我的疑问是同样一套管道系统,为何第一种采用早期抑制快速响应喷头计算出来的平均喷会那么大?而且入口压力更大。是不是我哪里计算错了,我觉得第二种计算的结果还比较合理的。望高手指点!谢谢了。

1204532496605.jpg

ziqiangbuxi
2008年03月03日 16:17:34
2楼
标高细部
回复
ziqiangbuxi
2008年03月03日 16:19:52
3楼
建筑平面图
回复
ziqiangbuxi
2008年03月03日 16:22:49
4楼
喷淋设计平面图
回复
ziqiangbuxi
2008年03月03日 16:27:20
5楼
喷淋管径设计为DN32、40、50、50,主管道为DN150不变径,支管管径可放大一级,减小系统入口压力。
回复
ziqiangbuxi
2008年03月03日 16:30:54
6楼
采用早期抑制快速响应喷头K=200,最不利压力为0.35MPa计算表格
回复
ziqiangbuxi
2008年03月03日 16:33:21
7楼
上述表格细部——计算结果栏
回复
ziqiangbuxi
2008年03月03日 16:35:34
8楼
按照第二种方法计算出来的结果,入口压力为106.3m。
回复
ziqiangbuxi
2008年03月05日 20:30:25
9楼
怎么没人回答?网易近来人气...
回复
hahaxiao1978
2008年03月05日 20:47:39
10楼
哥们,俺回答你一下。
ESFR喷头不能用于预作用系统,末端压力是根据喷头特性来选定,最后的流量计算通常会在90L/s。另外最后的流量最后按压力降来确定最后的流量总和,仓库在规范中危险等级是最高的,设计还是应该更严谨一些。看储存物品还有聚乙烯,楼主还是查一下k=200是否满足要求,我曾经选用K=360的,所以楼主别介意最后的总流量。
回复
ziqiangbuxi
2008年03月06日 08:44:12
11楼
谢谢 hahaxiao1978!
仓库里具体储存的物品我当时没细看,在门口附近看到堆起1.5m左右袋装的聚乙烯,里面堆的什么我就没去看,即使看了也没什么意义,因为毕竟是物流仓库,逮着什么都往里放,你也不能说里面的货物一定就堆多高。所以有些设计参数我尽量按高的来。
回复

相关推荐